Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 7.12.2024 Пользователь №: 62992 ![]() |
Всем привет, кто скажет почему я в старом высотном доме с лифтом, вижу в водных кабелях лишь три провода, получается что Ноль как-то приходит с ТП отдельно по отдельному проводу или по броне вводного кабеля (хотя видел что от брони отходит на корпус щита лишь тоненькие провода а сам кабель как минимум на 85мм2).
Один немногословный знакомый сказал что в СССР распространена была "глухозаземлённая нейтраль", и "металлосвязь" (правда я не совсем понял как одно связано с другим) но при этих схемах ТТ или ТN-C всё равно должна быть четырёх проводная линия но в ВРУ вижу лишь три провода в кабеле и всё. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 7.12.2024 Пользователь №: 62992 ![]() |
А может кто-то имеет опыт и может сказать, какая есть зависимость нагрева автоматов от определённой его загруженности, скажем если ток протекает на 80% от его номинального, то как он может греться.
У меня автомат на одном объекте (о чём говорил выше) при загруженности на 80% греется так, будто у него внутри печка (и первый так грелся ВА47-100 ИЕК и второй ВА88-32 на 125А). Может это нормальное явление при токе 90А. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |