Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение дачного дома , Провел СИП в металорукаве. Допустимо?

Aviaurez
сообщение 22.6.2025, 0:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.6.2025
Пользователь №: 63611



Здравствуйте. Возник такой вопрос. Попросил электрика из обслуживающей организации подключить дачный дом к воздушной линии. Подключение сделал проводом СИП 2х16, по деревянной стене электрик опустил СИП в серой гофре на клипсах и завел его в металлический ящик на стене дома, участок примерно 3 м. Там поставил автомат. Конца СИПа не обжал прямо так, ну это ладно, буду подтягивать периодически.

Далее я вывел из дома провод ВВГ пНГ 10 мм и в металорукаве по стене дома снаружи завел в ящик.

Теперь вопрос, гофра серая мне не понравилась, похоже она б/у была, плюс я прочитал что на улице под солнцем она быстро разрушается и я заменил её на металорукав в пвх оболочке 20 мм. Смотрел аккуратно, чтобы не повредить изоляцию пока просовывал, но как её можно повредить пусть даже острыми краями рукава не знаю, её то ножом сложно зачистить.

Вопрос я не навредил, не сделал ничего плохого по незнанию?
С точки зрения здравого смысла вроде бы всё нормально, но вдруг есть подводные камни.

Сообщение отредактировал Aviaurez - 22.6.2025, 0:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.6.2025, 7:59
Сообщение #2





Гости






Цитата(Aviaurez @ 22.6.2025, 0:25) *
... Подключение сделал проводом СИП 2х16, по деревянной стене электрик опустил СИП в серой гофре ...

Не обеспечена локализационная способность, минимум - металлическая труба с толщиной стенки 0,5 мм. Тоже относится и к кабелю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aviaurez
сообщение 22.6.2025, 9:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.6.2025
Пользователь №: 63611



Цитата(Гость сочувствующий @ 22.6.2025, 7:59) *
Не обеспечена локализационная способность, минимум - металлическая труба с толщиной стенки 0,5 мм. Тоже относится и к кабелю.

Вот мне тоже показалось это странным, поэтому я заменил гофру на металлорукав, хотя тот тоже не обеспечит локализацию в случае КЗ, но всё равно лучше.

А так ли серьёзна опасность конденсата в металлической трубе, которая якобы попадает в поры изоляции провода СИП и потом на морозе вызывает её повреждения?
Вернуться в начало страницы