Немного глупый вопрос, но ответа я в сети так и не встречал. Для подбора сечений кабеля в поисковике можно найти таблицы, НО! почему в таблицах разнятся данные, я так и не понял, причем зачастую на 1 порядок, т.е. условно 10 мм2 меди/3ф нагрузки- в одной таблице 50А/19 кВт, а в другой уже 80А/30 кВт держит! Какими таблицами в итоге пользоваться?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Какими таблицами..? 1. Таблицами из каталогов производителей.2. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (с учётом условий прокладки) 3. ПУЭ (на крайняк) почему в таблицах разнятся данные Они вырваны из контекста, и никто не помнит для каких условий прокладки. Не смотрите в них.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |