Добрый день!
Собираю электрощиток для 3-х комнатной квартиры, просьба оценить профессиональным взглядом, все правильно или что добавить (убрать). Заранее спасибо. ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17904 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Уважаемый Tork! Надеюсь, теперь Вы поняли, что для розеточных цепей с розетками номиналом 16A следует устанавливать АВ или АВДТ номиналом не более 16А! Уважаемый Tork! Надеюсь, теперь Вы поняли, что для "розеточной" цепи (медь 2,5) к индивидуальному оборудованию с розеткой номиналом 20А (есть такие) и выше, а так же вовсе без розеток (например с разъёмом), можно установить АВ (АВДТ) номиналом не более 20А.И ещё. Массовая необоснованная установка аппаратов с хар-кой "В" - это давнее излишество у некоторых. Вреда-то никакого, только чаще будете бегать к щитку. Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2025, 13:44 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |