Добрый день!
Собираю электрощиток для 3-х комнатной квартиры, просьба оценить профессиональным взглядом, все правильно или что добавить (убрать). Заранее спасибо.
_________________________.pdf ( 19.01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 52 |
|
|
![]() |
24.4.2025, 16:21
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...просьба оценить... Вводной АВ С40А пойдёт. А дальше Вы завысили номиналы практически всех АВ и АВДТ!Как нужно рассчитывать номиналы АВ и АВДТ? Мощность нагрузки в Ваттах делим на напряжение 230 В, затем полученную силу тока делим на коэффициент срабатывания теплового расцепителя 1,45 и получаем искомый номинальный ток АВ или АВДТ. Например, Ваша кухня имеет мощность нагрузки 4,5 кВт при напряжении 230 В. При этом сила тока составит: 4500/230=19,56 А. Делим 19,56 А на 1,45 и получаем 13,49 А - значит подойдёт АВДТ с номиналом В16А+30мА. Тепловой расцепитель этого аппарата гарантированно сработает при токе нагрузки 16×1,45=23,2 А примерно через час. Нахрена Вы сюда впёрли С32А, который сработает только при токе нагрузки 46,4 А, что соответствует мощности 10,67 кВт ?! Нежнее надо, Tork, нежнее, иначе Вы в лучшем случае расплавите всю изоляцию электропроводки, а в худшем - даже страшно подумать, может произойти непоправимое... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 24.4.2025, 16:25 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
| Гость_Гость_незнайка_*_* |
12.5.2025, 16:55
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Вводной АВ С40А пойдёт. А дальше Вы завысили номиналы практически всех АВ и АВДТ! Как нужно рассчитывать номиналы АВ и АВДТ? Мощность нагрузки в Ваттах делим на напряжение 230 В, затем полученную силу тока делим на коэффициент срабатывания теплового расцепителя 1,45 и получаем искомый номинальный ток АВ или АВДТ. Например, Ваша кухня имеет мощность нагрузки 4,5 кВт при напряжении 230 В. При этом сила тока составит: 4500/230=19,56 А. Делим 19,56 А на 1,45 и получаем 13,49 А - значит подойдёт АВДТ с номиналом В16А+30мА. Тепловой расцепитель этого аппарата гарантированно сработает при токе нагрузки 16×1,45=23,2 А примерно через час. Нахрена Вы сюда впёрли С32А, который сработает только при токе нагрузки 46,4 А, что соответствует мощности 10,67 кВт ?! Нежнее надо, Tork, нежнее, иначе Вы в лучшем случае расплавите всю изоляцию электропроводки, а в худшем - даже страшно подумать, может произойти непоправимое... Расчет упрощенный . Где сечение кабеля ? Где проверки выбранного кабеля и автоматического выключателя ? |
|
|
Tork Схема электрощитка в квартиру 24.4.2025, 10:33
Гость сочувствующий Цитата(Tork @ 24.4.2025, 10:33) Добрый де... 24.4.2025, 12:32
Tork Цитата(Гость сочувствующий @ 24.4.2025, 12... 24.4.2025, 13:52
гудвин 30 Цитата(Tork @ 24.4.2025, 13:52) Выделенна... 16.5.2025, 14:12
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 24.4.2025, 16:21) ..... 13.5.2025, 0:51
Tork Иван спасибо большое за профессиональную оценку... 25.4.2025, 13:28
Ваня Иванов Цитата(Tork @ 25.4.2025, 13:28) Иван спас... 25.4.2025, 17:34
Tork Теперь в свете сказанного, посмотрите на свою схем... 12.5.2025, 13:02
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 13.5.2025, 0:51) И совсем ... 13.5.2025, 12:51
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 13.5.2025, 12:51) Ко... 13.5.2025, 18:10
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 13.5.2025, 18:10) ... 17,3... 14.5.2025, 11:57
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 14.5.2025, 11:57) Чт... 14.5.2025, 19:00
Tork Иван добрый день.
В итоге, крайний вариант (пересч... 14.5.2025, 15:39
gomed12 Использование тепловой защиты АВ в качестве ограни... 14.5.2025, 17:35
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 14.5.2025, 17:35) Исполь... 14.5.2025, 18:23
Tork [/quote] Уважаемый Tork! Как говорят мудрые лю... 15.5.2025, 10:34
W Цитата(Олега @ 14.5.2025, 19:00) А ничего... 14.5.2025, 21:39
Олега Цитата(W @ 14.5.2025, 21:39) Вопрос, а ро... 14.5.2025, 22:34
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 14.5.2025, 22:34) Речь (у ... 15.5.2025, 10:34
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 15.5.2025, 10:34) Ув... 15.5.2025, 11:59
ВитВит Цитата(Олега @ 15.5.2025, 14:59) И ещё. М... 15.5.2025, 15:11
Олега Цитата(ВитВит @ 15.5.2025, 15:11) А почем... 15.5.2025, 19:07
Ваня Иванов Цитата(ВитВит @ 15.5.2025, 15:11) А почем... 15.5.2025, 17:33
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 15.5.2025, 18:57) ...Может... 15.5.2025, 19:12
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 15.5.2025, 19:12) По... 15.5.2025, 19:56
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 14.5.2025, 19:00) А ничего... 16.5.2025, 12:45
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 16.5.2025, 12:45) Да... 16.5.2025, 21:09![]() ![]() ![]() |
|