![]() Самостоятельная замена автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Самостоятельная замена автомата |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.4.2025 Пользователь №: 63423 ![]() |
Здравствуйте. На лестничной площадке в щитке на 6 квартир стоят 6 автоматов С40, могу ли я конкретно на свою квартиру сам поменять C40 на С63 ? Или это незаконно?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_W_* |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
...Что в этой таблице не так? Эта таблица сделана тупорылыми идиотами! Они считали мощность без учёта коэффициента 1,45 - кратности тока нагрузки по отношению к номиналу автомата, для гарантированного срабатывания его теплового расцепителя. То есть эти умники тупо перемножали номинальный ток автомата на напряжение 220 В, например: 40 А×220 В = 8800 Вт (или 8,8 кВт). Это неправильно! Нужно учитывать коэффициент 1,45, например: 40 А×230 В×1,45=13340 Вт (или 13,34 кВт) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1544 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Эта таблица сделана тупорылыми идиотами! Они считали мощность без учёта коэффициента 1,45 - кратности тока нагрузки по отношению к номиналу автомата, для гарантированного срабатывания его теплового расцепителя. То есть эти умники тупо перемножали номинальный ток автомата на напряжение 220 В, например: 40 А×220 В = 8800 Вт (или 8,8 кВт). Это неправильно! Нужно учитывать коэффициент 1,45, например: 40 А×230 В×1,45=13340 Вт (или 13,34 кВт) Вот прямо идиотами? Мощность 8,8 кВт автомат С40 будет держать бесконечно долго, а 13 кВт - минут 10 (согласно ампер-секундной хар-ки). Поэтому нагрузив его надолго (пара обогревателей например) на 1,45Iн задолбаешься бегать включать, а через пару десятков отключений придется менять автомат на новый, ибо сдохнет и не включится совсем. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |