Здравствуйте. Вопрос возник при согласовании проекта в мосэлектронадзоре. Проект отдельно стоящего здания (магазина). Магазин находится на расстоянии 80м от ТП, откуда он запитывается кабельными линиями проложенными в земле. Инспектор мосэнергонадзора требует сделать систему заземления на вводе в здание магазина рассчитанную на R=4 Ом. Нужно ли делать заземляющее устройство отдельно стоящего здания с сопр R=4 Ом ?
Относится ли пункт ПУЭ 1.7.101. к заземлению электроустановок отдельно стоящих зданий? 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Заранее спасибо за ответ. |
|
|
![]() |
22.7.2008, 15:09
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата На этой рейке все места заняты. Установить вторую РЕ-шинку.Куда в этом случае лучше подсоеденить РЕ провод к корпусу или клевмной рейке??? Цитата если они о6а в одной клемной рейке(под разными зажимами) -это правильно??? Правильно. Точка разделения PEN на PE и N.
Сообщение отредактировал savelij - 22.7.2008, 15:10 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
dsa38 заземление 3.6.2008, 19:09
Слава 4 Ом - это уже при соединении с питающей линией. 3.6.2008, 19:35
dsa38 То есть надо делать заземляющее устройство R= 4 ом... 3.6.2008, 19:57
электроник1 я думаю, что инспектор здесь немного не прав. При ... 3.6.2008, 22:21
dsa38 В ПУЭ написано:
«Сопротивление заземляющего устрой... 4.6.2008, 10:22
электроник1 Цитата(dsa38 @ 4.6.2008, 10:22) ...А в ПТ... 4.6.2008, 20:35
Олега Цитата(электроник1 @ 4.6.2008, 21:35) а п... 4.6.2008, 20:46
gomed12 Если допустить, что сопротивление ЗУ для заземлени... 4.6.2008, 15:12
Олега Как поступим с ПУЭ7?
1.7.61 "...Сопротивление... 4.6.2008, 16:16
Олега Хочу спросить о норме сопротивления, ну хоть 4 Ом.... 4.6.2008, 18:37
Олега dsa38
От инспектора Надзора Вы должны получить на ... 4.6.2008, 19:08
gomed12 Понятно, что ПУЭ списан с ГОСТа 94 г., ПТЭЭП более... 4.6.2008, 19:11
Олега ГОСТ50571.3-94 прямо в госте костерит ПУЭ (видимо ... 4.6.2008, 19:18
gomed12 ПТЭЭП наводит на мысль, что при измерении сопротив... 4.6.2008, 19:45
gomed12 Цитатаа причём здесь ПТЭЭП? Объект-то вновь вводим... 4.6.2008, 22:15
электроник1 ну и что, что ТП действующая? Её подвергать приёмо... 5.6.2008, 8:07
dsa38 ПТЭЭП притом, что при проведении эксплуатационных ... 5.6.2008, 9:27
электроник1 а зачем эксплуатационные испытания-то проводить? В... 5.6.2008, 17:18
gomed12 После производства монтажных работ по ПУЭ, произво... 5.6.2008, 17:48
m38 Добрый день !
От щитка надо протянуть РЕ пров... 22.7.2008, 14:17
электроник1 Цитата(m38 @ 22.7.2008, 14:17) Добрый ден... 23.7.2008, 9:43
Олега Цитата(savelij @ 22.7.2008, 16:09) Устано... 23.7.2008, 9:42![]() ![]() ![]() |
|