![]() Испытания кабеля АПвП 1х240 6кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Испытания кабеля АПвП 1х240 6кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.3.2025 Пользователь №: 63312 ![]() |
Друзья и коллеги, доброго времени суток!
Краткое описание ситуации: Имеется КЛ 6кВ 3 АПвП 1х240 (сшитый полиэтилен). После аварийного отключения линии были проведены испытания КЛ выпрямленным напряжением 14кВ, 15 минут. Схема испытания: А - (В+С+Э) и далее аналогично. На основании этого испытания в подаче энергии было отказано и потребовали испытание по схеме А - (Экран+Земля), переменным напряжением 24кВ на 60 минут. Собственно, может кто-то сможет объяснить малоопытным, что вообще из себя представляют испытания сшитого полиэтилена (какое напряжение, какого номинала, куда подаётся) и на какие документы ссылаться? Из оборудования есть АИД-70 и СКАТ-70М. Установок на 0,1Гц нет. Буду очень благодарен за совет! |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Оказывается этот ГОСТ отменен, вместо него ГОСТ 34834-2022... Большое спасибо за подсказку! Действительно, Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2022 г. № 667-ст ГОСТ Р 55025-2012 отменён с 1 января 2023 г. и вместо него введён межгосударственный ГОСТ 34834-2022 "Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно". В ГОСТ 34834-2022 появился новый термин: изоляция из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, которая в марке кабеля обозначается буквами "Пс": ![]() Однако при этом не отменяется существование кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, имеющих в обозначении буквы "Пв". Значит изоляция из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов (Пс) и изоляция из сшитого полиэтилена (Пв) – это две большие разницы! Поэтому как и ранее, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (Пв) должны испытываться только переменным напряжением промышленной частоты 50 Гц или переменным напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.3.2025, 19:26 -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 2:35 |
|
![]() |