Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Испытания кабеля АПвП 1х240 6кВ

Н. А.И.
сообщение 21.3.2025, 10:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 21.3.2025
Пользователь №: 63312



Друзья и коллеги, доброго времени суток!
Краткое описание ситуации:
Имеется КЛ 6кВ 3 АПвП 1х240 (сшитый полиэтилен). После аварийного отключения линии были проведены испытания КЛ выпрямленным напряжением 14кВ, 15 минут.
Схема испытания: А - (В+С+Э) и далее аналогично. На основании этого испытания в подаче энергии было отказано и потребовали испытание по схеме А - (Экран+Земля), переменным напряжением 24кВ на 60 минут.
Собственно, может кто-то сможет объяснить малоопытным, что вообще из себя представляют испытания сшитого полиэтилена (какое напряжение, какого номинала, куда подаётся) и на какие документы ссылаться?
Из оборудования есть АИД-70 и СКАТ-70М. Установок на 0,1Гц нет.
Буду очень благодарен за совет!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 22.3.2025, 19:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(gomed12 @ 22.3.2025, 15:16) *
Оказывается этот ГОСТ отменен, вместо него ГОСТ 34834-2022...
Большое спасибо за подсказку! Действительно, Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2022 г. № 667-ст ГОСТ Р 55025-2012 отменён с 1 января 2023 г. и вместо него введён межгосударственный ГОСТ 34834-2022 "Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно".

В ГОСТ 34834-2022 появился новый термин: изоляция из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, которая в марке кабеля обозначается буквами "Пс":



Однако при этом не отменяется существование кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, имеющих в обозначении буквы "Пв". Значит изоляция из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов (Пс) и изоляция из сшитого полиэтилена (Пв) – это две большие разницы!

Поэтому как и ранее, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (Пв) должны испытываться только переменным напряжением промышленной частоты 50 Гц или переменным напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.3.2025, 19:26


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы