Друзья и коллеги, доброго времени суток!
Краткое описание ситуации: Имеется КЛ 6кВ 3 АПвП 1х240 (сшитый полиэтилен). После аварийного отключения линии были проведены испытания КЛ выпрямленным напряжением 14кВ, 15 минут. Схема испытания: А - (В+С+Э) и далее аналогично. На основании этого испытания в подаче энергии было отказано и потребовали испытание по схеме А - (Экран+Земля), переменным напряжением 24кВ на 60 минут. Собственно, может кто-то сможет объяснить малоопытным, что вообще из себя представляют испытания сшитого полиэтилена (какое напряжение, какого номинала, куда подаётся) и на какие документы ссылаться? Из оборудования есть АИД-70 и СКАТ-70М. Установок на 0,1Гц нет. Буду очень благодарен за совет! |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
А что делать, если по вашей ссылке и согласно инструкции совместной разработки ОАО «ВНИИКП» и ОАО «Фирма ОРГРЭС и нашего отечественного ГОСТа Р 55025-2012, разрешены испытания кабеля из сшитого полиэтилена постоянным напряжением 24 (кВ) в течение 15 минут? Читайте ещё раз медленно и более внимательно п.10.6 ГОСТ Р 55025-2012! Цитирую повторно персонально для коллеги gomed12:![]() Вы понимаете, в чём разница между изоляцией из ПВХ-пластиката и изоляцией из СПЭ – сшитого полиэтилена? Медленно и внимательно читаем следующую информацию: Если в обозначении марки кабеля вначале присутствует буква "В" – это означает, что главная изоляция жил кабеля сделана из поливинилхлоридного пластиката. Например: ВВГ, АВВГ, ВВБШв и т.п. Если же в обозначении марки кабеля вначале имеются буквы "Пв" – это означает, что главная изоляция жил кабеля сделана из сшитого полиэтилена. Например: ПвПу, ПвБВнг, ПвПнг и т.п. Буква "В" в обозначении ПвБВнг обозначает полихлорвиниловую оболочку поверх брони, которая испытывается постоянным (выпрямленным) напряжением 10 кВ в течение 1 мин. и только в том случае, когда кабель проложен в земле. При этом испытательное напряжение прикладывается между бронёй (или экранирующей оплёткой) и заземляющим устройством (заземлителем). -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 10:47 |
|
![]() |