Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Испытания кабеля АПвП 1х240 6кВ

Н. А.И.
сообщение 21.3.2025, 10:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 21.3.2025
Пользователь №: 63312



Друзья и коллеги, доброго времени суток!
Краткое описание ситуации:
Имеется КЛ 6кВ 3 АПвП 1х240 (сшитый полиэтилен). После аварийного отключения линии были проведены испытания КЛ выпрямленным напряжением 14кВ, 15 минут.
Схема испытания: А - (В+С+Э) и далее аналогично. На основании этого испытания в подаче энергии было отказано и потребовали испытание по схеме А - (Экран+Земля), переменным напряжением 24кВ на 60 минут.
Собственно, может кто-то сможет объяснить малоопытным, что вообще из себя представляют испытания сшитого полиэтилена (какое напряжение, какого номинала, куда подаётся) и на какие документы ссылаться?
Из оборудования есть АИД-70 и СКАТ-70М. Установок на 0,1Гц нет.
Буду очень благодарен за совет!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 22.3.2025, 14:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(gomed12 @ 22.3.2025, 13:42) *
А что делать, если по вашей ссылке и согласно инструкции совместной разработки ОАО «ВНИИКП» и ОАО «Фирма ОРГРЭС и нашего отечественного ГОСТа Р 55025-2012, разрешены испытания кабеля из сшитого полиэтилена постоянным напряжением 24 (кВ) в течение 15 минут?
Читайте ещё раз медленно и более внимательно п.10.6 ГОСТ Р 55025-2012! Цитирую повторно персонально для коллеги gomed12:



Вы понимаете, в чём разница между изоляцией из ПВХ-пластиката и изоляцией из СПЭ – сшитого полиэтилена? Медленно и внимательно читаем следующую информацию:
Если в обозначении марки кабеля вначале присутствует буква "В" – это означает, что главная изоляция жил кабеля сделана из поливинилхлоридного пластиката. Например: ВВГ, АВВГ, ВВБШв и т.п.
Если же в обозначении марки кабеля вначале имеются буквы "Пв" – это означает, что главная изоляция жил кабеля сделана из сшитого полиэтилена. Например: ПвПу, ПвБВнг, ПвПнг и т.п. Буква "В" в обозначении ПвБВнг обозначает полихлорвиниловую оболочку поверх брони, которая испытывается постоянным (выпрямленным) напряжением 10 кВ в течение 1 мин. и только в том случае, когда кабель проложен в земле. При этом испытательное напряжение прикладывается между бронёй (или экранирующей оплёткой) и заземляющим устройством (заземлителем).


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 10:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены