Привет всем. Снял в аренду цех (бывший гараж для грузовиков) в здании. В здании 5 арендаторов. И вот за неполные 2 месяца происходит уже третий раз примерно одна и та же ситуация. Пропадает одна из фаз или на станке или даже на отходящем кабеле из ВРУ к щиту арендатора (точки А и В на рисунке) между зануленными корпусами оборудования и металлокаркасом здания появляется четкие такие 220 вольт. Понятно что нет металлосвязи между нулём и металлокаркасом. Но всё равно не пойму откуда это напряжение. Никогда такого не замечал в других случаях


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
-Mike-
сообщение 16.3.2025, 20:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1076
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Костян челябинский
С вашим вопросом надо ещё подумать.

Но может поможет прояснить моя ситуация:
В одной из квартир (№1) многоквартирного дома поменялись фаза-ноль. Счётчик - под пломбой, каких-либо переделок - хозяева не помнят, может сторонние строители что-либо нарушили при недавнем кап. ремонте квартиры.
История долгая, как я искал...
Причина: в другой из квартир (№2) этого дома ремонтники вешали люстру и зацепили фазой на арматуру дома. А так, как не было заземления данной арматуры - квартирный автомат не сработал и весь дом (внутренняя арматура и соответственно всё, что с ней было связано) оказался под напряжением 220В.
Захожу в квартиру №1, где пол, газовая труба, входная металлическая дверь - под напряжением 220В, но напряжение не чувствую, как в клетке Фарадея, и когда меряю на счётчике: на фазном показывает ноль, а на нуле - фаза. Ведь стоял на полу и мерил индикаторной отвёрткой, по другому фазу не определить в ближайшем проводном расстоянии.

Может у вас подобная ситуация?..

Сообщение отредактировал -Mike- - 17.3.2025, 4:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Костян челябинский   Загадка почти про движение трёх тел   15.3.2025, 10:56
- - Олега   Не видно точек А и В чо-та.. Цитата(Костян челя...   15.3.2025, 11:14
- - Костян челябинский   Да блин с этим кривым прикреплением рисунков... h...   15.3.2025, 11:17
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 15.3.2025, 11...   15.3.2025, 11:31
- - sasha4312   А как измеряете? Пропадает напряжение между фазой...   15.3.2025, 11:22
- - Костян челябинский   Рисунок в ссылке Опишу все три раза. Первый - ког...   15.3.2025, 11:30
- - Костян челябинский   То есть два раза был обрыв в точке В и один в точк...   15.3.2025, 11:36
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 15.3.2025, 11...   15.3.2025, 11:42
|- - Dimka1   Цитата(Костян челябинский @ 15.3.2025, 11...   16.3.2025, 23:45
- - Костян челябинский   Олега, сложность в том, что все арендаторы - произ...   15.3.2025, 11:43
- - Олега   Да трехфазная наверняка не включается . Оно же ж г...   15.3.2025, 11:48
- - Roman D   В токарном станке 1к62 трансформатор "собстве...   15.3.2025, 14:30
|- - gomed12   Цитата(Roman D @ 15.3.2025, 14:30) В тока...   15.3.2025, 15:19
|- - Костян челябинский   Цитата(Roman D @ 15.3.2025, 16:30) В тока...   15.3.2025, 15:28
|- - Roman D   Цитата(Костян челябинский @ 15.3.2025, 14...   15.3.2025, 15:41
|- - Roman D   Цитата(Roman D @ 15.3.2025, 14:41) А на д...   15.3.2025, 17:16
|- - gomed12   Цитата(Roman D @ 15.3.2025, 17:16) Та сам...   15.3.2025, 21:13
|- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 15.3.2025, 20:13) Вряд л...   15.3.2025, 21:53
- - gomed12   1. Определяем характер напряжения присоединив нагр...   15.3.2025, 16:01
- - Костян челябинский   gomed12, зачем вы выдумываете? Может лучше у меня ...   16.3.2025, 3:44
|- - gomed12   Цитата(Костян челябинский @ 16.3.2025, 3...   16.3.2025, 9:51
- - Гость   Чудес не бывает. В станке рабочий ноль повторно за...   16.3.2025, 8:57
- - Костян челябинский   gomed12, как это отвечает на мой вопрос?   16.3.2025, 10:18
- - gomed12   Костян челябинский, я ж тоже могу накидать вам куч...   16.3.2025, 10:47
|- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 16.3.2025, 9:47) У вас о...   16.3.2025, 12:05
- - Костян челябинский   Где отгорает? Там где отгорело, там поправил. Вопр...   16.3.2025, 13:47
- - gomed12   Не забываем беспричинно ничего не отгорает, необхо...   16.3.2025, 14:47
- - Костян челябинский   gomed12, я вас прошу не писать здесь банальности. ...   16.3.2025, 14:53
- - gomed12   Тогда дополните сообщение, напряжение на корпусах ...   16.3.2025, 15:25
- - элкъ   имхо гуляет ноль на вводе. Костян, а кабель питаю...   16.3.2025, 16:46
- - Костян челябинский   gomed12, что там дополнять? Сказано же сразу что н...   16.3.2025, 17:09
- - gomed12   Наиболее вероятная причина — обрыв PEN-проводника ...   16.3.2025, 17:50
- - Костян челябинский   gomed12, Вы действительно слышите только себя? Или...   16.3.2025, 18:28
- - gomed12   Костян челябинский, я не встречал, чтобы фаза в ав...   16.3.2025, 18:43
- - Костян челябинский   При чём здесь причина отсутствия фазы и описанная ...   16.3.2025, 19:27
- - gomed12   Гляжу по рисунку присутствует 5-ка, на оборудовани...   16.3.2025, 19:47
- - -Mike-   Костян челябинский С вашим вопросом надо ещё подум...   16.3.2025, 20:20
|- - Олега   Цитата(-Mike- @ 16.3.2025, 20:2...   17.3.2025, 10:59
|- - -Mike-   Цитата(Олега @ 17.3.2025, 13:59) Но для ж...   17.3.2025, 15:04
|- - Гость сочувствующий   Цитата(-Mike- @ 17.3.2025, 15:0...   21.3.2025, 20:52
- - элкъ   Костян челябинский, нашли или нет причину?   21.3.2025, 16:42
- - zoog   А самое очевидное - подать напряжение на каждую фа...   21.3.2025, 19:37


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 16:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены