![]() Квалифицируется ли работа на не отключённой ВЛИ 04 кВ как работа под напряжением , Нужно ли обучение работе под напряжением в случае работ на ВЛИ 0.4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Квалифицируется ли работа на не отключённой ВЛИ 04 кВ как работа под напряжением , Нужно ли обучение работе под напряжением в случае работ на ВЛИ 0.4 кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 15.11.2018 Пользователь №: 54914 ![]() |
Очень приветствую всех! Буду признателен если поможете решить вопрос есть ли необходимость иметь обучение специальным видам работ, а именно: работа под напряжением, если работа проводится на ВЛИ 0,4 кВ (провод СИП4)? (Работа по замене подвесных ПУ, подключению новых абонентских ответвлений.).
Изучил правила. Начну почти сначала: пункт 5.7 абзац 17 (ПОТЭЭ 903-н), указывая в каких случаях должен назначаться ответственный руководитель работ, разделяет работы без снятия напряжения с временной изоляцией от земли, с использованием специального инструмента и работы на вторичный цепях приборов учёта, средствах СДТУ и работы на ВЛИ-0,38 кВ, исключая в этих случаях назначение ответственного руководителя. Этим самым по моему мнению не квалифицируя работы на ВЛИ 0,38 кВ как работу под напряжением. Раздел XXXVIII Охрана труда на ВЛЭП (ПОТЭЭ 903-н) пункт 38.85 говорит о том, что работы на ВЛИ-0,38 кВ могут проводиться на отключенной и не отключенной ВЛИ. Пункт 38.86 требует отключение ВЛИ лишь при определённых типах работ (при замене всего жгута во взрывоопасной зоне например. Пункт 38.88 требует для проведения работ на ВЛИ 0,38 кВ без снятия напряжения наряд допуск. И лишь пункт 38.89 говорит, что член бригады и производитель работ должен получить право на проведение работ без снятия напряжения на ВЛИ 0.38 кВ. При этом, в этом пункте речь о специальных видах работ (с соответствующей записью в удостоверении) говорится лишь во второй части второго абзаца пункта 38.89 пртменительнл к работе на высоте. Могу ли я из этого сделать вывод, что работа на ВЛИ 0,4 кВ без снятия напряжения не квалифицируется как специальные работы (Работа под напряжением) и право на проведение работ на ВЛИ 0,4 кВ могут предоставляться в результате успешного прохождения экзаменов на группу по электробезопасности комиссией предприятия. Разумеется отдел ОТ выпустит распоряжение за подписью начальника с предоставление права (ОРД), так же как мы делаем в случае предоставления прав производителя работ. Просто наш учебный центр не обучает работе под напряжением и у меня просрочки по монтажу ПУ (техприс) Спасибо! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7632 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Работы на высоте уже специальные работы, а вместе с работами на ВЛИ - совмещенные работы.
Для выполнения работ на высоте работникам кроме групп по ЭБ необходимы еще группы с 1-3 безопасности для работ на высоте. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Работы на высоте уже специальные работы, а вместе с работами на ВЛИ - совмещенные работы. Для выполнения работ на высоте работникам кроме групп по ЭБ необходимы еще группы с 1-3 безопасности для работ на высоте. Да тут работы не на высоте, а верхолазные, т. к. для страховки против падения используется только монтажный пояс! По крайней мере раньше так было. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7632 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Да тут работы не на высоте, а верхолазные, Термин верхолазные работы в соответствии с приказом Минтруда 782н и начиная еще с предыдущих правил не используется. В нормальных организациях для обучения при выполнении работ на высоте проводятся обучающие практические тренинги. Ситуации бывают разные, поэтому даже выдающий ОРД не сможет конкретизировать способ выполнения работ на каждой опоре, поэтому только производитель работ на месте может оценить риски на РМ. Что касается работ чисто на СИПе, они все же являются электробезопасными, это то же самое, что прикоснуться к корпусу выключателя, розетки, которые находятся под напряжением. В момент установки прокалывающего зажима на СИП, изоляция от срывного болта до ТВЧ составляют двойную изоляцию. А в момент срыва головки сохраняется одинарная изоляция зажима. Естественно необходимо учитывать то, что работы на вне помещений приравниваются к особо опасным помещениям. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Термин верхолазные работы в соответствии с приказом Минтруда 782н и начиная еще с предыдущих правил не используется. Я руководствуюсь не приказом Минтруда, а: ГОСТ Р 12.3.049-2017 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Система стандартов безопасности труда. Строительство РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ Термины и определения ... 6 верхолазные работы: Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы, когда работник находится непосредственно на элементах конструкции и единственным средством защиты от падения с высоты является предохранительный пояс или страховочная система. ГОСТ Р 12.3.049-2017 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы на высоте. Термины и определения Обозначение: ГОСТ Р 12.3.049-2017 Статус: действующий Дискутировать на тему что выше ГОСТ или ведомственный приказ не хочется. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7632 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Дискутировать на тему что выше ГОСТ или ведомственный приказ не хочется. В ГОСТах работы на высоте начинаются с 1,3 м, а в правилах с 1,8. ГОСТ Р 12.3.049-2017 и ГОСТ Р 12.3.050-2017 противоречат приказу Минтруда от 06.11.2020 № 782н и отраслевым правилам безопасности при работе на высоте. Требования приказа Минтруда по юридической силе выше требований ГОСТов. Поэтому используйте только те требования ГОСТов, которые не противоречат приказу Минтруда от 16.11.2020 № 782н. Тем более ГОСТы носят рекомендательный характер. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
... Требования приказа Минтруда по юридической силе выше требований ГОСТов. Позвольте с этим не согласиться. Требования ГОСТ более жёсткие - 1,3 против 1,8. Это одно, второе эти нормативные документы разрабатывали разные организации, приоритета у них нет. Добровольное соблюдение ГОСТ-ов - порождение рыночной экономики, а я ещё помню те времена, когда нарушение требования ГОСТ-ов напрямую вело к УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. В общем - я сторонник более жёстких требований в отношении Охраны труда. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7632 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Позвольте с этим не согласиться. Эти проблемы не мои. То что ГОСТы опаздывают, не успевают за изменяющимися правилами, спрашивайте у технических комитетов по стандартизации. Что ГОСТы все берут из правил понятно из библиографии к ГОСТ Р 12.3.050-2017, где указаны старые правила минтруда, где были те самые верхолазные работы. В общем долго спит ТК 465. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 10:41 |
|
![]() |