Квалифицируется ли работа на не отключённой ВЛИ 04 кВ как работа под напряжением , Нужно ли обучение работе под напряжением в случае работ на ВЛИ 0.4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Квалифицируется ли работа на не отключённой ВЛИ 04 кВ как работа под напряжением , Нужно ли обучение работе под напряжением в случае работ на ВЛИ 0.4 кВ |
2.2.2025, 12:34
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 15.11.2018 Пользователь №: 54914 |
Очень приветствую всех! Буду признателен если поможете решить вопрос есть ли необходимость иметь обучение специальным видам работ, а именно: работа под напряжением, если работа проводится на ВЛИ 0,4 кВ (провод СИП4)? (Работа по замене подвесных ПУ, подключению новых абонентских ответвлений.).
Изучил правила. Начну почти сначала: пункт 5.7 абзац 17 (ПОТЭЭ 903-н), указывая в каких случаях должен назначаться ответственный руководитель работ, разделяет работы без снятия напряжения с временной изоляцией от земли, с использованием специального инструмента и работы на вторичный цепях приборов учёта, средствах СДТУ и работы на ВЛИ-0,38 кВ, исключая в этих случаях назначение ответственного руководителя. Этим самым по моему мнению не квалифицируя работы на ВЛИ 0,38 кВ как работу под напряжением. Раздел XXXVIII Охрана труда на ВЛЭП (ПОТЭЭ 903-н) пункт 38.85 говорит о том, что работы на ВЛИ-0,38 кВ могут проводиться на отключенной и не отключенной ВЛИ. Пункт 38.86 требует отключение ВЛИ лишь при определённых типах работ (при замене всего жгута во взрывоопасной зоне например. Пункт 38.88 требует для проведения работ на ВЛИ 0,38 кВ без снятия напряжения наряд допуск. И лишь пункт 38.89 говорит, что член бригады и производитель работ должен получить право на проведение работ без снятия напряжения на ВЛИ 0.38 кВ. При этом, в этом пункте речь о специальных видах работ (с соответствующей записью в удостоверении) говорится лишь во второй части второго абзаца пункта 38.89 пртменительнл к работе на высоте. Могу ли я из этого сделать вывод, что работа на ВЛИ 0,4 кВ без снятия напряжения не квалифицируется как специальные работы (Работа под напряжением) и право на проведение работ на ВЛИ 0,4 кВ могут предоставляться в результате успешного прохождения экзаменов на группу по электробезопасности комиссией предприятия. Разумеется отдел ОТ выпустит распоряжение за подписью начальника с предоставление права (ОРД), так же как мы делаем в случае предоставления прав производителя работ. Просто наш учебный центр не обучает работе под напряжением и у меня просрочки по монтажу ПУ (техприс) Спасибо! |
|
|
![]() |
2.2.2025, 21:05
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7710 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Работы на высоте уже специальные работы, а вместе с работами на ВЛИ - совмещенные работы.
Для выполнения работ на высоте работникам кроме групп по ЭБ необходимы еще группы с 1-3 безопасности для работ на высоте. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
6.2.2025, 15:03
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Работы на высоте уже специальные работы, а вместе с работами на ВЛИ - совмещенные работы. Для выполнения работ на высоте работникам кроме групп по ЭБ необходимы еще группы с 1-3 безопасности для работ на высоте. Да тут работы не на высоте, а верхолазные, т. к. для страховки против падения используется только монтажный пояс! По крайней мере раньше так было. |
|
|
6.3.2025, 15:49
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7710 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Да тут работы не на высоте, а верхолазные, Термин верхолазные работы в соответствии с приказом Минтруда 782н и начиная еще с предыдущих правил не используется. В нормальных организациях для обучения при выполнении работ на высоте проводятся обучающие практические тренинги. Ситуации бывают разные, поэтому даже выдающий ОРД не сможет конкретизировать способ выполнения работ на каждой опоре, поэтому только производитель работ на месте может оценить риски на РМ. Что касается работ чисто на СИПе, они все же являются электробезопасными, это то же самое, что прикоснуться к корпусу выключателя, розетки, которые находятся под напряжением. В момент установки прокалывающего зажима на СИП, изоляция от срывного болта до ТВЧ составляют двойную изоляцию. А в момент срыва головки сохраняется одинарная изоляция зажима. Естественно необходимо учитывать то, что работы на вне помещений приравниваются к особо опасным помещениям. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Who Квалифицируется ли работа на не отключённой ВЛИ 04 кВ как работа под напряжением 2.2.2025, 12:34
с2н5он собрали всё в кучу, ну ладно
просто см. п.2.5 и та... 2.2.2025, 20:56
Гость сочувствующий Цитата(gomed12 @ 6.3.2025, 15:49) Термин ... 7.3.2025, 14:37
gomed12 Цитата(Гость сочувствующий @ 7.3.2025, 14... 8.3.2025, 16:47
Гость сочувствующий Цитата(gomed12 @ 8.3.2025, 16:47) ... Тре... 8.3.2025, 19:36
gomed12 Цитата(Гость сочувствующий @ 8.3.2025, 19... 8.3.2025, 21:17
с2н5он у ТС об другом 2.2.2025, 21:18
gomed12 Цитата(Who @ 2.2.2025, 12:34) Буду призна... 2.2.2025, 21:50
Who Цитата(gomed12 @ 3.2.2025, 5:50) Работы в... 2.2.2025, 23:48
gomed12 Цитата(Who @ 2.2.2025, 23:48) Просто мы п... 3.2.2025, 10:19
Гость_Who_* Цитата(gomed12 @ 3.2.2025, 10:19) И прави... 6.3.2025, 6:44
Ваня Иванов Цитата(Who @ 2.2.2025, 12:34) ...работа п... 4.2.2025, 10:39
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 4.2.2025, 10:39) при... 4.2.2025, 20:53
с2н5он Цитата(Ваня Иванов @ 4.2.2025, 10:39) и а... 5.2.2025, 21:30
Who Цитата(Ваня Иванов @ 4.2.2025, 17:39) Хре... 6.3.2025, 7:01
gomed12 Однозначность необходимости н-д надо рассматривать... 6.2.2025, 11:01
Opornik Цитата(Who @ 2.2.2025, 13:34) Этим самым ... 6.2.2025, 15:44
Ваня Иванов Цитата(Who @ 6.3.2025, 7:01) ...Мы сами в... 6.3.2025, 12:02
с2н5он Ваня, а по делу? и без ссылок на чьи то статьи
пыс... 6.3.2025, 14:37
Roman D Пока что оставим в стороне работы на высоте и верх... 6.3.2025, 16:11
Ваня Иванов Цитата(с2н5он @ 6.3.2025, 14:37) ...если ... 6.3.2025, 17:56
Ваня Иванов Цитата(с2н5он @ 2.2.2025, 20:56) ...для В... 7.3.2025, 12:30
с2н5он Цитата(Ваня Иванов @ 7.3.2025, 12:30) где... 7.3.2025, 18:07
Ваня Иванов Цитата(с2н5он @ 7.3.2025, 18:07) 3.3. При... 8.3.2025, 12:52
с2н5он Цитата(Ваня Иванов @ 8.3.2025, 12:52) Тре... 8.3.2025, 17:34
с2н5он "Настоящий стандарт устанавливает термины и о... 8.3.2025, 22:09
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 8.3.2025, 22:09) ...
сочу... 9.3.2025, 8:32
Who И все таки
Пункт 38.88 требует для проведения рабо... 28.4.2025, 15:08
Гость Цитата(Who @ 28.4.2025, 15:08) ...И все т... 28.4.2025, 19:19
Who Цитата(Гость @ 29.4.2025, 2:19) Вам уже б... 11.6.2025, 12:05![]() ![]() ![]() |
|