Генератор серии ЕСС5 , Замена реостата уставки напряжения. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Генератор серии ЕСС5 , Замена реостата уставки напряжения. |
20.7.2008, 13:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 11519 |
Добрый день! Возникла проблема с генератором ЕСС5. В ящике управления серии Я8001 установлен реостат уставки напряжения ,он полностью пришел в негодность. Новый реостат найти не удалось. Чем можно его заменить? Может быть есть электронный аналог?
|
|
|
![]() |
20.7.2008, 15:17
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8125 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Чем можно его заменить? Этот реостат как делитель переменного напряжения, думаю, можно заменить ЛАТРом, трансформатором с отводами, если известна величина опорного напряжения. Цитата Может быть есть электронный аналог? Тиристорный (симисторный) регулятор мощности. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Olsen Генератор серии ЕСС5 20.7.2008, 13:06
ig.mi Olsen Вы справились с этой проблемой? У меня такая... 7.8.2008, 11:12![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 0:00 |
|
|
|
|