сообщение 20.7.2008, 11:47
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте,проблема:
от столба к дому в земле проложен бронированный кабель. Броня подсоединена к контуру в районе дома. При подаче напряжения на контуре возникло 80 В. Как устранить неисправность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 20.7.2008, 12:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8062
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
При подаче напряжения на контуре возникло 80 В.

Смотря относительно чего, при отключенном PEN (РЕ)-проводнике от контура:
1. Относительно фазы желательно, чтобы было 220 В
Говорит о недостаточности (высоком) сопротивлении растеканию тока существующего контура.
2. Относительно нуля д/б около 0 В.
То же высокое сопротивление.
Возможно неточность прибора.
Измерения проведите при подключенной нагрузке (лампа накаливания 40-60 Вт), если величина падения напряжения большое (65-70 В), то можете объеденить на РЕ-шину шкафа контур, броню, PEN (PE)-проводник питающего кабеля.
Иначе, необходимо вбить доп. электроды.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 2:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены