2.2.2025, 16:04
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 10.1.2023 Пользователь №: 60878 |
Добрый день уважаемые специалисты.Подскажите пожалуйста какой кабель лучше выбрать.Значить имеет щит силовой в нем подключены 3 сетевых насоса 45кВт 400В с номинальным током 85А, нужно подобрать питающий кабель.Из расчета 2 насоса работают один резерв.Сейчас существующий питающий кабель КГ 3х120х1х70 его длительный допустимый ток 290А при прокладке воздухе, но так как кг горюч и не предназначен для питания стационарных электроустановок, я хочу запитать щит кабель ввг нг лс 1х50 точнее на каждую фазу будет 2х50мм допустимый длительный ток ввг нг 1х50 179А суммарно на фазу будет 358А если 2х50.Но меня смутило то что у КГ на фазу 120мм а тут на фазу 100мм но 100мм на фазу имеет большей длительно допустимый ток. Вопрос в том почему при меньшем сечением кабеля он имеет большею пропускную способность по току?
Не могу найти литературу где бы прочитать почему 3х жильный или 4х жильный кабель имеет меньшею пропускную способность чем кабель такого же сечения но одножильный.Допустим 1х50 и кабель ВВГ НГ 3х50х1х16?=177А а кабель 1х50=179А по идеи сочинение же одинаковое жил в обоих случаях. |
|
|
![]() |
3.2.2025, 16:53
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
4.2.2025, 6:35
Сообщение
#3
|
|
Гости |
... Краны запиытвают КПГ (с разными буквам) Область применения Кабель КПГ: Силовые кабели повышенной гибкости предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В .... На моей памяти краны запитывали: 1. ГРШ. 2. КРПТ. 3. КГ. |
|
|
4.2.2025, 13:16
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
4.2.2025, 19:46
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9310 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
(помнится тема была у Костяна) А при наличии выбора - гибкий, повышенной гибкости, особо гибкий - думаю рука на КГ не остановится. Она кстати до сих пор актуальна. В блокнотик марку КПГ записал. А как он на деле? Таскать его по лотку? Надолго хватит? -------------------- |
|
|
4.2.2025, 20:42
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Она кстати до сих пор актуальна. В блокнотик марку КПГ записал. А как он на деле? Таскать его по лотку? Надолго хватит? КПГ - это кратко.. Взгляни здесь, может пригодится. Я сам этим вопросом не занимался никогда. (там внизу телефончик есть, если что.)
Сообщение отредактировал Олега - 4.2.2025, 20:48 |
|
|
red3377 Пропускная способность кабеля силового 2.2.2025, 16:04
с2н5он Цитата(red3377 @ 2.2.2025, 16:04) и не пр... 2.2.2025, 20:22
red3377 Цитата(с2н5он @ 2.2.2025, 20:22) кто Вам ... 2.2.2025, 21:03
с2н5он Цитата(red3377 @ 2.2.2025, 21:03) временн... 2.2.2025, 21:15

red3377 Цитата(с2н5он @ 2.2.2025, 21:15) ничего п... 2.2.2025, 21:24
Гость сочувствующий ...
Кабель гибкий КГ 3*120 не предназначен для при... 3.2.2025, 15:42
eugevict Цитата(Гость сочувствующий @ 3.2.2025, 15... 4.2.2025, 0:38
Олега Цитата(red3377 @ 2.2.2025, 16:04) Не могу... 3.2.2025, 0:43
Ваня Иванов Уважаемые коллеги! Вы отклонились от вопроса Т... 4.2.2025, 11:34
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 4.2.2025, 11:34) 2. ... 4.2.2025, 14:15
Shura_with_KINEF Почему в постановке вопроса о выбора сечения жил к... 4.2.2025, 13:54
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 4.2.2025, 14:15) Обоснуй.Д... 4.2.2025, 14:54
чукча Цитата(Ваня Иванов @ 4.2.2025, 14:54) Да ... 4.2.2025, 20:48
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 4.2.2025, 14:54) Да ... 4.2.2025, 23:13
Shura_with_KINEF Ваня Иванов, вы тролите или серьёзно? 4.2.2025, 16:23
Костян челябинский Цитата(Олега @ 4.2.2025, 22:42) (там вниз... 4.2.2025, 20:53
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 4.2.2025, 23:13) ...Стыдно... 6.2.2025, 14:49
Олега Прежде чем начинать мерковать.. попробуй привести ... 6.2.2025, 20:37
Shura_with_KINEF Расчёт индуктивного сопротивления кабельной линии ... 7.2.2025, 9:34
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.2.2025, 9:34)... 7.2.2025, 11:05
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 6.2.2025, 20:37) Прежде че... 7.2.2025, 10:45
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 7.2.2025, 11:05) ...Кто в ... 7.2.2025, 13:36
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 7.2.2025, 13:36) Это... 7.2.2025, 14:47
Roman D Ой, ещё про скин-эффект пока никто не зарядил... 7.2.2025, 17:07
Костян челябинский Цитата(Roman D @ 7.2.2025, 19:07) Ой, ещё... 7.2.2025, 23:04
Олега Скин эффект - дельная тема.., однако Вани-то всё н... 7.2.2025, 23:47![]() ![]() ![]() |
|