Завышенный показания общедомового прибора учета |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Завышенный показания общедомового прибора учета |
28.1.2025, 22:13
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63157 |
Добрый вечер!
В городе Санкт-Петербурге, в одном из его районов, жители 15 многоквартирных домов столкнулись со следующей проблемой. В конце октября, начале ноября 2024 г. 15 многоквартирным домам заменили обещедомовой прибор учета электроэнергии. В моем доме, где проживаю я, был установлен счетчик НАРТИС-И300-W131-ASSR1-230-5-10-TN, который подключен через трансформаторы тока т-0.66 уз 200/5. Сразу после замены счетчика резко увеличилось Электропотребление на СОИ (Общедомовые нужды) - За Ноябрь 2024 (день 7217 кВт, ночь 2841 кВт) - За Декабрь 2024 (день 4748 кВт, ночь 1873 кВт) Для примера, до замены счетчика было - Октябрь 2024 (день 123,33 кВт, ночь 80,83 кВт) - Сентябрь 2024 (день 129 кВт, ночь 81 кВт) - Август 2024 день (123 кВт, ночь 78 кВт). Учитывая, что потребление на общедомовые нужды существенно возросло сразу после замены счетчика и в 15 домах разом, могу предположить, что не исправен счетчик и трансформаторы, либо они не правильно смонтированы. Прошу специалистов высказаться о возможных причинах такого резкого потребления. Фото ГРЩ прилагаю, сфоткал как смог. |
|
|
![]() |
29.1.2025, 11:47
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63157 |
Может так получится фото вам показать
disk. yandex ru /d/PaEJ2nibe-CGHg |
|
|
29.1.2025, 14:42
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 677 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Может так получится фото вам показать disk. yandex ru /d/PaEJ2nibe-CGHg По фоткам, насколько это возможно увидеть, подключено правильно. Я бы предложил сравнить токи в первичке, и посмотреть на счетчике. Но у нартисов кнопкой этого не сделать, только с оптопортом и конфигуратором (я их так проверял). У счетчиков с ТТ я знаю как подключить, чтобы меньше считали, а вот как больше не знаю. 1. В ПСК пытались обратиться? Приезжал кто-то? 2. Это общий учет? Т.е. под ним и квартиры, и СОИ? Судя по фоткам это старый фонд (Центр, Адмиралтейский), а там из общего вычитают квартиры, там до сих пор так во многих домах. |
|
|
29.1.2025, 14:55
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63157 |
По фоткам, насколько это возможно увидеть, подключено правильно. Я бы предложил сравнить токи в первичке, и посмотреть на счетчике. Но у нартисов кнопкой этого не сделать, только с оптопортом и конфигуратором (я их так проверял). У счетчиков с ТТ я знаю как подключить, чтобы меньше считали, а вот как больше не знаю. 1. В ПСК пытались обратиться? Приезжал кто-то? 2. Это общий учет? Т.е. под ним и квартиры, и СОИ? Судя по фоткам это старый фонд (Центр, Адмиралтейский), а там из общего вычитают квартиры, там до сих пор так во многих домах. 1. В ПСК обращался, жду ответ 2. Да, счетчик общедомовой. С районом угадали, Адмиралтейсикй. Во втором посту, было сделано предположение "Вероятно вам на вводе в дом установили счётчик, а после него образовали связанные шины N и PE, поэтому счётчик считает паразитные токи защитного заземления по PE. * У нас в доме к нулевой шине в ГРЩ, местными электриками подведено и подключено заземление, от вбитого в землю штыря, может ли из-за этого счетчик наматывать лишние кВт? Сообщение отредактировал BilliDjons - 29.1.2025, 14:56 |
|
|
29.1.2025, 17:11
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
У нас в доме к нулевой шине в ГРЩ, местными электриками подведено и подключено заземление, от вбитого в землю штыря, может ли из-за этого счетчик наматывать лишние кВт? Если не правильно выполнен эл. монтаж, то именно подключение земляного заземления к PE и образует паразитные (проходящие) токи по N не от вашего дома, которые учитываются вашим счётчиком. Можно штырь-заземление убрать и паразитные токи существенно уменьшаться, но нарушается система эл. безопасности и это противозаконно. Сообщение отредактировал -Mike- - 29.1.2025, 18:27 |
|
|
29.1.2025, 18:33
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63157 |
Если не правильно выполнен эл. монтаж, то именно подключение земляного заземления к PE и образует паразитные (проходящие) токи по N не от вашего дома, которые учитываются вашим счётчиком. Можно штырь-заземление убрать и паразитные токи существенно уменьшаться, но нарушается система эл. безопасности и это противозаконно. У нас в дом заходит 3 фазы и нейтраль. (Не помню какая система заземления ТТ или TN-C). Этот штырь-заземление проектом был не предусмотрен. Его установила управляющая компания три года назад, после многочисленных обращений с просьбами организовать нормальное заземление. *Должно быть так: на вводе в дом до счётчика должно расщепление на PE и N. N провод уже должен поступать на измерительные контакты счётчика N, а с него на шину N и далее на нули нагрузок дома. Это для системы заземления TN-C? Или для ТТ так же делается? |
|
|
BilliDjons Завышенный показания общедомового прибора учета 28.1.2025, 22:13
-Mike- Расшифровка обозначения счётчика:
Количество и ти... 29.1.2025, 1:51
Ant29 Цитата(-Mike- @ 29.1.2025, 1:51... 29.1.2025, 10:06
Roman D Цитата(-Mike- @ 29.1.2025, 0:51... 29.1.2025, 10:29
Shura_with_KINEF Цитата(Roman D @ 29.1.2025, 10:29) Вот с ... 29.1.2025, 12:13
Roman D Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.1.2025, 11:1... 29.1.2025, 12:34
с2н5он не понятно, если заменили общедомовой, почему срав... 29.1.2025, 7:11
Shura_with_KINEF Если расход по новым счётчикам поделить на 40 (200... 29.1.2025, 8:57
Ant29 Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.1.2025, 8:57... 29.1.2025, 10:23
BilliDjons Добрый день!
Вчера сфотографировал грщ (Не мо... 29.1.2025, 11:41
Aleks_ Цитата(BilliDjons @ 29.1.2025, 15:41) Доб... 31.1.2025, 12:28
BilliDjons Цитата(Aleks_ @ 31.1.2025, 12:28) Похоже ... 31.1.2025, 13:19
Ant29 Цитата(BilliDjons @ 29.1.2025, 14:55) Во ... 29.1.2025, 15:42
N Цитата(BilliDjons @ 28.1.2025, 22:13) ...... 29.1.2025, 15:06
Roman D Если после замены счётчиков новые стали врать на п... 29.1.2025, 20:10
BilliDjons Цитата(Roman D @ 29.1.2025, 20:10) Если п... 29.1.2025, 20:42
Roman D Цитата(BilliDjons @ 29.1.2025, 19:42) Не ... 29.1.2025, 21:44
Гость BilliDjons - так может показания счётчика правильн... 31.1.2025, 13:55
BilliDjons Цитата(Гость @ 31.1.2025, 13:55) BilliDjo... 31.1.2025, 14:24
Гость Цитата(BilliDjons @ 29.1.2025, 2:13) ...
... 31.1.2025, 14:47
BilliDjons Цитата(Гость @ 31.1.2025, 14:47) Интересн... 31.1.2025, 15:07
Roman D Цитата(BilliDjons @ 31.1.2025, 14:07) - О... 1.2.2025, 11:30
BilliDjons В этой теме было столько интересных постов (с умны... 2.2.2025, 15:19
с2н5он сами они не пропадают
удаляются посты ни о чём. на... 2.2.2025, 20:25
BilliDjons Цитата(с2н5он @ 2.2.2025, 20:25) сами они... 2.2.2025, 20:42
с2н5он это если только спецыалисты зачем то цитируют целы... 2.2.2025, 20:58
Sist "не правильно смонтированы" тогда показа... 3.2.2025, 15:34
Roman D Цитата(Sist @ 3.2.2025, 14:34) "не п... 3.2.2025, 16:34![]() ![]() ![]() |
|