Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сколько кабелей ВВГ ПНГ можно вводить в щиток пучком

denis1c
сообщение 22.1.2025, 21:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.1.2025
Пользователь №: 63128



Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, имеется электрощиток металлический ЩРН-96 IP54.
В нем внизу 8 отверстий по 29мм для ввода кабелей отходящих линий.
Так как линий (групп) будет более 25, встал вопрос. Как их заводить в щиток?
Можно ли в одно отверстие завести несколько кабелей ВВГ ПНГ 3х2,5? Максимально помещается 6 кабелей в изоляции.
Или нужно для каждого кабеля отдельное отверстие сверлить? Но там много не получится добавить внизу отверстий (8-9 ещё можно сделать).
Желательно остаться в IP54, готов завести в гермовводах. Но тогда помещается три кабеля в гермовывод PG-21. И очень плотно. Можно ли так завести их (по три)?
Сразу после ввода планирую разделать кабель и развести жилы.

Сообщение отредактировал denis1c - 22.1.2025, 21:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 26.1.2025, 1:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18132
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(denis1c @ 26.1.2025, 0:20) *
Оставшиеся круглые отверстия (4 шт) заполню pg-21, с обрезком круглого кабеля по размеру сальника,..

0. Вместо кабеля - можно и болт, даже лучше.
варианты:
1. В PG-сальники кружок резиновый иль металл (денежка). (сальники есть и металлические если что)
2. Обычные заглушки типа КВ-103 с IP55 вместо PG
3. Кабельный ввод (сальник, гермоввод) Sormat SET H IP67 (есть d до 32мм)
4. Квадратик (сразу на все 4) кровельного железа на саморезах, с НГ герметиком
5. Есть заглушки до 63 мм нейлоновые

Сообщение отредактировал Олега - 26.1.2025, 2:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- denis1c   Сколько кабелей ВВГ ПНГ можно вводить в щиток пучком   22.1.2025, 21:25
- - gomed12   Если IP, соответствует условиям окружающих щит усл...   23.1.2025, 0:21
|- - denis1c   Цитата(gomed12 @ 23.1.2025, 0:21) Если де...   23.1.2025, 9:41
|- - gomed12   Цитата(denis1c @ 23.1.2025, 9:41) Благода...   23.1.2025, 10:06
||- - denis1c   Цитата(gomed12 @ 23.1.2025, 10:06) щеточн...   23.1.2025, 16:18
|- - Олега   Цитата(denis1c @ 23.1.2025, 9:41) Гермети...   23.1.2025, 11:10
- - Олега   Цитата(denis1c @ 22.1.2025, 21:25) Подска...   23.1.2025, 1:23
- - gomed12   Цитата(denis1c @ 22.1.2025, 21:25) Сразу ...   23.1.2025, 12:35
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 23.1.2025, 12:35) При ис...   23.1.2025, 16:34
- - Гость сочувствующий   Цитата(denis1c @ 22.1.2025, 21:25) ... Мо...   25.1.2025, 7:06
- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 25.1.2025, 7...   25.1.2025, 8:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 25.1.2025, 8:26) Кабель ВВ...   25.1.2025, 11:19
|- - gomed12   Цитата(Гость сочувствующий @ 25.1.2025, 11...   25.1.2025, 14:22
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 25.1.2025, 11...   25.1.2025, 15:54
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 25.1.2025, 15:54) ... Коро...   25.1.2025, 17:10
- - Олега   Ну, и что дальше-то ? Индекс "НГ" есть ...   25.1.2025, 17:40
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 25.1.2025, 17:40) Ну, и чт...   26.1.2025, 13:04
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.1.2025, 13...   26.1.2025, 18:36
- - Олега   ps. Приказ Федерального агентства по техническому ...   25.1.2025, 18:45
- - denis1c   Остановился я на вводе кабельном мембранном : Кабе...   26.1.2025, 0:20
- - Олега   Цитата(denis1c @ 26.1.2025, 0:20) Оставши...   26.1.2025, 1:57
- - denis1c   Цитата(Олега @ 26.1.2025, 1:57) варианты:...   26.1.2025, 9:37