Помогите пожалуйста с настройкой АВР АВР-1 STANDARD 63А KARAT IEK.
При отключении Основного ввода "Город" АВР переходит на ввод "Генератор". Генератор запускается. Все хорошо. Но при восстановлении ввода "город" (появлении напряжения) АВР не переходит на основной ввод, соответственно генератор продолжает работать при наличии напряжения на основном вводе.

Сообщение отредактировал sheffdm - 20.1.2025, 20:22
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 20.1.2025, 21:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3254
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



У вас неправильные или генератор или АВР.
Для этого АВР нужны трёхфазные и основной и резервный вводы, т.е. генератор тоже должен быть трёхфазным. Ни какой мухлёж с перемычками не поможет.
Либо нужен другой АВР, другой фирмы. Как я понимаю, у IEK необходимого вам нет.

ЗЫ: В подобных случаях коммутировать нужно не только линейные проводники (фазы), но и нейтраль. Заземляющее устройство должно быть общее.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 20.1.2025, 22:59


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 9:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены