Проточный водонагреватель , Подключение к электросети без "ноля" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проточный водонагреватель , Подключение к электросети без "ноля" |
10.1.2025, 8:45
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.1.2025 Пользователь №: 63091 |
Решил поставить себе проточный водонагреватель, чтобы раз в году пережить отключение горячей воды в течение 10 дней. Так как в квартире три фазы и вводной автомат на 20 ампер, то, соответственно, смотрел проточники, чтобы подключение было с использованием минимум 2-х фаз для выдерживания мощности 6-8 кВт. Что обнаружил: часть моделей цепляются на фазы с землей и нулевым проводом, а часть только фазами и землей (например, Stiebel Eltron EIL 7 Plus, подключение по инструкции L1/L2/PE). Электрик, которого я хочу нанять для подключения проточника, отказывается ставить без нулевого провода, призывает искать модели с подключением ноля, так как по его мнению в противном случае не будет корректно работать УЗО в щитке и в случае каких-то проблем меня в душе долбанет 380В. Что меня в этой ситуации смутило: а) выбор моделей с нолем сильно ограничен до пары штук, о которых сильно плохие отзывы б) все мощные проточники (которые потенциально опаснее) свыше 10 кВт вообще никогда не имеют ноля, только 3 фазы и земля.
В связи с этим вопрос: насколько корректно это дополнительное ограничение от моего электрика? |
|
|
![]() |
10.1.2025, 11:23
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В старом жилфонде запросто можно обнаружить сеть 3х220 с одной заземленной фазой (или без таковой). И запросто может встать проблема: чем греть воду "без земли"?
Отвечаю: требуется защитный проводник. У проточника (как и у бойлера) 100% три провода на вводе. Так что прошу соответствовать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
10.1.2025, 11:38
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.1.2025 Пользователь №: 63091 |
В старом жилфонде запросто можно обнаружить сеть 3х220 с одной заземленной фазой (или без таковой). И запросто может встать проблема: чем греть воду "без земли"? Отвечаю: требуется защитный проводник. У проточника (как и у бойлера) 100% три провода на вводе. Так что прошу соответствовать. Речь о новостройке. Все есть. И фазы, и ноль, и земля. Еще раз повторяю, нет проблемы с электрикой. Есть вопросы по подключению водонагревателя |
|
|
10.1.2025, 12:49
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Речь о новостройке. Все есть. И фазы, и ноль, и земля. Еще раз повторяю, нет проблемы с электрикой. Есть вопросы по подключению водонагревателя Проблема только в голове электрика.-------------------- |
|
|
10.1.2025, 13:19
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Проблема только в голове электрика. Абсолютно согласен. Цитата Электрик, которого я хочу нанять для подключения проточника, отказывается ставить без нулевого провода, призывает искать модели с подключением ноля, так как по его мнению в противном случае не будет корректно работать УЗО в щитке и в случае каких-то проблем меня в душе долбанет 380В. Слесарь-самоучка. В шею его! ![]() Трехфазное УЗО (если не дешевое электронное) прекрасно работает и на двух фазах, и на одной, и без нуля. Важно, чтоб рабочий ток не бегал мимо УЗО. Сообщение отредактировал Roman D - 10.1.2025, 13:20 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Amadeus Проточный водонагреватель 10.1.2025, 8:45
A.Panichkin Вы точно уверены, что у вас три фазы и нет нулевог... 10.1.2025, 9:07
Amadeus Цитата(A.Panichkin @ 10.1.2025, 9:07) Вы ... 10.1.2025, 9:11
Shura_with_KINEF Цитата(A.Panichkin @ 10.1.2025, 9:07) Вы ... 10.1.2025, 9:15
Amadeus Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.1.2025, 9:15... 10.1.2025, 9:23
Shura_with_KINEF Наверно, я не корректно ответил. УЗО правильно буд... 10.1.2025, 9:40
Dimka1 Цитата(Amadeus @ 10.1.2025, 11:38) Речь о... 10.1.2025, 20:34
Roman D Цитата(Dimka1 @ 10.1.2025, 19:34) Возьмит... 10.1.2025, 21:12
Amadeus Благодарю всех за ответы! 10.1.2025, 13:52
N Цитата(Amadeus @ 10.1.2025, 8:45) ...Так ... 10.1.2025, 13:56
Roman D Цитата(N @ 10.1.2025, 12:56) могут возник... 10.1.2025, 14:14
Amadeus Цитата(N @ 10.1.2025, 13:56) Учтите, что ... 10.1.2025, 14:36
Roman D Цитата(Amadeus @ 10.1.2025, 13:36) Да я в... 10.1.2025, 14:46
Amadeus Цитата(Roman D @ 10.1.2025, 14:46) Три фа... 10.1.2025, 14:52
Roman D Цитата(Amadeus @ 10.1.2025, 13:52) В осно... 10.1.2025, 17:20
Shura_with_KINEF Согласен с Гость_N_*. В том-то разница двухфазных ... 10.1.2025, 15:55
Amadeus Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.1.2025, 15:5... 10.1.2025, 16:42
Shura_with_KINEF Цитата(Amadeus @ 10.1.2025, 16:42) Не сов... 10.1.2025, 19:05![]() ![]() ![]() |
|