Добрый всем день!
Думаю очередная тема про потерю напряжения, но все же -знающие люди помогите советом пожалуйста. Задача подобрать кабель от щита ЩО к светильникам. Светильники планируется подключать по-фазно (А,В,С). и подключать в ЩО на три однофазных автомата. Мой расчет следующий: ф.А общая длина от ЩО1-1 ~150м., общая мощность 0,44х4=1,76кВт/8,8А по длительно допустимому току проходит медный кабель 3х1,5 а по потерям напряжения, если считать через момент М=P*L M=1,76кВт*150м=264кВт, по таблицам проходит 4мм2 при потерях 2%. где правда, что ни так делаю и как выбрать корректно кабель? Сообщение отредактировал ДмитрийСВ - 17.12.2024, 10:24 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |