Какой пусковой ток у развязывающего трансформатора? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какой пусковой ток у развязывающего трансформатора? |
14.12.2024, 18:24
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2024 Пользователь №: 63020 |
Здравствуйте! Заказал развязывающий трансформатор 220в/220в с мощность нагрузки 200ВА и хочу подключить его к ИБП
Подскажите пожалуйста как прикинуть какой у него пусковой ток, для оценки нагрузки на ИБП? |
|
|
![]() |
16.12.2024, 6:52
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
У трансформаторов кратность пускового тока больше, чем у асинхронных моторов с к.з. ротором, у них типично 5-7. Потому трансформаторы рекомендуют подключать через автоматы защиты с хар-кой отключения D.
Сообщение отредактировал чукча - 16.12.2024, 6:52 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
Kisliy Какой пусковой ток у развязывающего трансформатора? 14.12.2024, 18:24
чукча Порядка 10 номинальных. 15.12.2024, 10:37
Roman D Цитата(чукча @ 15.12.2024, 9:37) Порядка ... 15.12.2024, 13:05
gomed12 Цитата(чукча @ 15.12.2024, 10:37) Порядка... 15.12.2024, 21:32
Гость сочувствующий Цитата(Kisliy @ 14.12.2024, 18:24) Здравс... 15.12.2024, 15:07
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 15.12.2024, 14... 15.12.2024, 15:14
Roman D Цитата(чукча @ 16.12.2024, 5:52) У трансф... 16.12.2024, 18:13
gomed12 ВТХ для D составляет 10-20 Iн. 16.12.2024, 9:24
mic61 Цитата(Kisliy @ 14.12.2024, 17:24) Здравс... 16.12.2024, 16:58
Kisliy Цитата(чукча @ 15.12.2024, 10:37) Порядка... 16.12.2024, 19:44
Roman D Цитата(Kisliy @ 16.12.2024, 18:44) Дополн... 16.12.2024, 20:46
mic61 Цитата(Kisliy @ 16.12.2024, 18:44) Спасиб... 16.12.2024, 22:19
Kisliy Цитата(Roman D @ 16.12.2024, 20:46) Огорч... 16.12.2024, 23:27![]() ![]() ![]() |
|