Всем привет, кто скажет почему я в старом высотном доме с лифтом, вижу в водных кабелях лишь три провода, получается что Ноль как-то приходит с ТП отдельно по отдельному проводу или по броне вводного кабеля (хотя видел что от брони отходит на корпус щита лишь тоненькие провода а сам кабель как минимум на 85мм2).

Один немногословный знакомый сказал что в СССР распространена была "глухозаземлённая нейтраль", и "металлосвязь" (правда я не совсем понял как одно связано с другим) но при этих схемах ТТ или ТN-C всё равно должна быть четырёх проводная линия но в ВРУ вижу лишь три провода в кабеле и всё.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.12.2024, 20:12
Сообщение #2





Гости






Цитата(fazaopredelitel @ 7.12.2024, 20:00) *
... вижу в водных кабелях лишь три провода, ...

Видите "три провода" - всё в доме работает? Продолжайте видеть "три провода". Желаете удовлетворить своё любопытство? Начните с изучения ТОЭ! Не знаете что такое ТОЭ? Теоретические Основы Электротехники.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazaopredelitel
сообщение 7.12.2024, 21:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 7.12.2024
Пользователь №: 62992



Цитата(Гость сочувствующий @ 7.12.2024, 20:12) *
Видите "три провода" - всё в доме работает? Продолжайте видеть "три провода". Желаете удовлетворить своё любопытство? Начните с изучения ТОЭ! Не знаете что такое ТОЭ? Теоретические Основы Электротехники.
Просто нет времени что-то изучать т.к. нужно срочно составить схему ВРУ, а поэтому хотелось бы услышать ответ по существу от знающих людей, не заражённых гордыней а способных просто объяснить суть дела.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.12.2024, 2:23
Сообщение #4





Гости






Цитата(fazaopredelitel @ 7.12.2024, 21:17) *
Просто нет времени что-то изучать т.к. нужно срочно составить схему ВРУ, а поэтому хотелось бы услышать ответ по существу от знающих людей, не заражённых гордыней а способных просто объяснить суть дела.

"Беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник!"
1. "... вижу в водных кабелях лишь три провода ..." - нет в составе кабеля проводов! Есть ЖИЛЫ. Четвёртой жилой может быть оболочка кабеля.
2. Не имея соответствующей группы по электробезопасности Вы не имеете права даже заглядывать в действующее ВРУ. И никто не может Вас заставить делать это.
3. "... ответ по существу ..." - ответ на форуме могут дать на вопрос, но не дать весь объём знаний, необходимых для обслуживания действующих электроустановок.
4. Как Вы будете составлять схему ВРУ? Вы знаете условные обозначения элементов? Знакомы с ЕСКД?
5. Даже сделать фото Вашего ВРУ Вы не догадались! Делайте фото, выкладывайте на любой файлообменник, здесь размещайте адрес фото без первых трёх букв. Может найдутся желающие нарисовать Вам схему ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazaopredelitel
сообщение 8.12.2024, 8:55
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 7.12.2024
Пользователь №: 62992



Цитата
... Четвёртой жилой может быть оболочка кабеля...

Кстати, общаясь с людьми, которыми движет желание не делиться знаниями толи из корысти, толи из своей гордыни или даже из чувства что они таким образом совершают великую миссию по спасению людей от действий непрофессионалов, как будто сейчас они вообще есть,

(кстати ПУЭ похоже именно такие категории лиц пишут статьи, что потом нормальные люди ломают голову, чтобы расшифровать что они имеют ввиду и создают целые форумы чтобы расшифровать сей бред),

я всё-таки выудил из просторов интернета кое-что по этой теме и это сопоставил со словами ещё одного подобного умника, который как всегда обрывисто сказал, что раньше использовалась "глухо-заземлённая нейтраль" и "металлосвязь".

"Система заземления TNC (Terra-Neutral-Combined) — земля и ноль объединены (PEN).
С ТП (трансформаторная подстанция)на домовое ВРУ идет кабель 4 жилы, три фазы и ноль (L1, L2, L3, PEN).
В этой системе ноль это общая точка вторичных обмоток силового трансформатора собранных в звезду. Ноль наглухо (т.е. без коммутационных аппаратов, разрядников, сопротивлений и т.п.) заземляется за заземляющий контур в ТП и повторно заземляется в ВРУ, на сетку заземлений, что в подвале.
"

Понятно что в моём случае нет никакой четырёх проводной линии (линия времён СССР), ведь кабель вводной в ВРУ с тремя жилами, но может быть из ТП на эту самую сетку в подвале идёт отдельная полоса или провод (вот вам и повторное заземление), а потом с этой сетки на щит поднимается подобная полоса или катанка, вот и получается PEN система...

Вот в этом случае и сходятся слова умников о том, что было тогда и глухозаземлённая нейтраль транса и металлосвязь?!

Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 8.12.2024, 9:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- fazaopredelitel   электроснабжение с времён СССР   7.12.2024, 20:00
- - Гость сочувствующий   Цитата(fazaopredelitel @ 7.12.2024, 20:00...   7.12.2024, 20:12
|- - fazaopredelitel   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.12.2024, 20...   7.12.2024, 21:17
|- - Гость   Цитата(fazaopredelitel @ 7.12.2024, 21:17...   7.12.2024, 21:36
|- - Гость сочувствующий   Цитата(fazaopredelitel @ 7.12.2024, 21:17...   8.12.2024, 2:23
|- - fazaopredelitel   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.12.2024, 2...   8.12.2024, 7:12
||- - zoog   Цитата(fazaopredelitel @ 8.12.2024, 7:12)...   9.12.2024, 15:53
|- - fazaopredelitel   Цитата... Четвёртой жилой может быть оболочка каб...   8.12.2024, 8:55
- - fazaopredelitel   Цитата(fazaopredelitel @ 7.12.2024, 20:00...   8.12.2024, 10:08
|- - с2н5он   1. Цитата(fazaopredelitel @ 8.12.2024, 10...   8.12.2024, 11:48
|- - fazaopredelitel   Цитата(с2н5он @ 8.12.2024, 11:48) 1. для ...   8.12.2024, 17:20
|- - fazaopredelitel   Цитата(с2н5он @ 8.12.2024, 11:48) 1. для ...   8.12.2024, 20:44
|- - sasha4312   Цитата(fazaopredelitel @ 8.12.2024, 20:44...   8.12.2024, 23:30
|- - fazaopredelitel   Цитата(fazaopredelitel @ 8.12.2024, 20:44...   10.12.2024, 8:38
|- - Гость сочувствующий   Цитата(fazaopredelitel @ 10.12.2024, 8:38...   10.12.2024, 9:52
- - gomed12   Согласен. Есть момент когда сам несет ответственно...   8.12.2024, 13:19
- - gomed12   Вот сторонний ресурс для фото https://yandex.ru/se...   8.12.2024, 18:13
- - gomed12   Визуально питающий кабель не 85 мм2, а 185, такие...   8.12.2024, 22:22
|- - fazaopredelitel   Цитата(gomed12 @ 8.12.2024, 22:22) Визуал...   9.12.2024, 7:36
|- - Гость сочувствующий   Цитата(fazaopredelitel @ 9.12.2024, 7:36)...   9.12.2024, 8:15
||- - fazaopredelitel   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.12.2024, 8...   9.12.2024, 8:21
|- - fazaopredelitel   Цитата3) подобным образом и наконечники вводного а...   9.12.2024, 9:45
|- - fazaopredelitel   ЦитатаМероприятия для обеспечения надёжного и безо...   16.12.2024, 13:59
- - sasha4312   Вы забыли, что кроме отечественных гостовских кабе...   9.12.2024, 9:31
- - стахановец   Цитата(fazaopredelitel @ 9.12.2024, 7:36)...   9.12.2024, 13:37
|- - pvm   Цитата(стахановец @ 9.12.2024, 13:37) Вы ...   9.12.2024, 13:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(стахановец @ 9.12.2024, 13:37) ......   9.12.2024, 15:19
|- - Гость сочувствующий   Цитата(стахановец @ 9.12.2024, 13:37) (в ...   9.12.2024, 15:49
- - gomed12   Многократно обсуждался на форуме вопрос об обязате...   10.12.2024, 10:48
- - Гость   на мой взгляд ТС тролит форум: то ищет ноль, то по...   10.12.2024, 11:08
- - редкий   Цитата(Гость @ 10.12.2024, 11:08) ТС трол...   10.12.2024, 13:21
- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.12.2024, 15...   11.12.2024, 11:29
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 11.12.2024, 11:29) Во врем...   11.12.2024, 14:02
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 11.12.2024, 11:29) значит ...   11.12.2024, 18:09
- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 11.12.2024, 14...   11.12.2024, 17:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 11.12.2024, 17:59) ... Все...   12.12.2024, 8:20
- - Костян челябинский   https://youtube.com/shorts/o-PI-THNeFo?si=28IurIsk...   12.12.2024, 6:00
- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.12.2024, 8...   12.12.2024, 11:12
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 12.12.2024, 11:12) ... Сэк...   15.12.2024, 13:18
- - fazaopredelitel   Растолкуйте пожалуйста, что это за термины или по...   12.12.2024, 12:42
- - Гость   fazaopredelitel, Запишись на курсы электромонтеров...   12.12.2024, 14:07
|- - fazaopredelitel   Цитата(Гость @ 12.12.2024, 14:07) fazaopr...   15.12.2024, 11:03
- - Roman D   Своими словами, металлосвязь - наличие электрическ...   12.12.2024, 14:46
- - fazaopredelitel   А кто нибудь подскажет, какое сечение провода нужн...   1.1.2025, 16:50
- - Костян челябинский   Никакой. Это запрещённое действие   2.1.2025, 6:11
- - Гость   Плавкая вставка меняется только калиброванной...   2.1.2025, 20:55
- - fazaopredelitel   Не могу ещё понять почему "ноль" часто о...   4.1.2025, 19:27
|- - с2н5он   Цитата(fazaopredelitel @ 4.1.2025, 19:27)...   5.1.2025, 18:06
|- - fazaopredelitel   Цитата(с2н5он @ 5.1.2025, 18:06) если на ...   8.1.2025, 12:00
- - N   Цитата(fazaopredelitel @ 4.1.2025, 19:27)...   4.1.2025, 19:48
|- - fazaopredelitel   Цитата(N @ 4.1.2025, 19:48) Вы раньше уже...   4.1.2025, 19:53
- - Гость   троля тролят   5.1.2025, 8:21
|- - fazaopredelitel   Цитата(Гость @ 5.1.2025, 8:21) троля трол...   5.1.2025, 11:14
|- - Олега   Цитата(fazaopredelitel @ 5.1.2025, 11:14)...   5.1.2025, 21:26
- - thrashed   Цитата(fazaopredelitel @ 16.12.2024, 13:5...   8.1.2025, 0:51
- - thrashed   Гость_Гость_*, пешы сам! Вдруг что интересное ...   8.1.2025, 12:17
|- - fazaopredelitel   Цитата(thrashed @ 8.1.2025, 12:17) Но чай...   8.1.2025, 12:48
|- - Roman D   Цитата(fazaopredelitel @ 8.1.2025, 11:48)...   2.2.2025, 10:30
- - thrashed   fazaopredelitel, дааа, смотрю я на фотографии, и д...   8.1.2025, 13:58
- - fazaopredelitel   Подскажите пожалуйста, так какое сейчас допустимое...   2.2.2025, 10:06
- - Костян челябинский   На оборудовании написан не максимум, а номинал. От...   2.2.2025, 10:13
- - fazaopredelitel   вычитал только про провалы напряжения допустимые н...   2.2.2025, 10:14
- - с2н5он   врут +/- 10 %   2.2.2025, 10:27
|- - fazaopredelitel   Цитата(с2н5он @ 2.2.2025, 10:27) врут +/-...   2.2.2025, 10:43
- - Roman D   ГОСТ32144-2013 (EN 50160:2010) ЦитатаДля указанных...   2.2.2025, 11:14
|- - fazaopredelitel   Цитата(Roman D @ 2.2.2025, 11:14) ГОСТ321...   2.2.2025, 11:20
|- - Roman D   Цитата(fazaopredelitel @ 2.2.2025, 10:20)...   2.2.2025, 11:34
|- - fazaopredelitel   Цитата(Roman D @ 2.2.2025, 11:34) Пожарни...   2.2.2025, 11:39
|- - Roman D   Цитата(fazaopredelitel @ 2.2.2025, 10:39)...   2.2.2025, 12:08
- - fazaopredelitel   Вот задействовал популярную ИИ нейросеть DeepSeek...   2.2.2025, 12:18
|- - Roman D   Цитата(fazaopredelitel @ 2.2.2025, 11:18)...   2.2.2025, 13:01
|- - fazaopredelitel   Цитата(Roman D @ 2.2.2025, 13:01) https:/...   2.2.2025, 13:19
|- - Roman D   Цитата(fazaopredelitel @ 2.2.2025, 12:19)...   2.2.2025, 14:07
- - fazaopredelitel   Есть пара вопросов: 1) Если дом (14 этажей) стар...   2.3.2025, 18:56
- - Костян челябинский   fazaopredelitel, вы кто есть в этом процессе?   2.3.2025, 20:29
|- - Гость_fazaopredelitel_*   Цитата(Костян челябинский @ 2.3.2025, 20...   2.3.2025, 20:39
- - Костян челябинский   Почему вы будучи подрядчиком в электроэнергетике н...   2.3.2025, 21:21
|- - fazaopredelitel   Цитата(Костян челябинский @ 2.3.2025, 21...   2.3.2025, 22:00
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 2.3.2025, 21...   2.3.2025, 22:50
|- - fazaopredelitel   Цитата(Олега @ 2.3.2025, 22:46) Помнится,...   2.3.2025, 23:03
|- - Олега   Цитата(fazaopredelitel @ 2.3.2025, 22:55)...   2.3.2025, 23:17
|- - fazaopredelitel   Цитата(Олега @ 2.3.2025, 23:17) Так и ищи...   3.3.2025, 1:20
- - fazaopredelitel   ЦитатаДа, но до утра времени мало а ещё выспаться ...   3.3.2025, 9:06
- - фазоопределитель   Всем привет, давно не общались. Такой вопрос, а мо...   13.4.2025, 9:23
|- - fazaopredelitel   Цитата(фазоопределитель @ 13.4.2025, 9:23...   13.4.2025, 9:41
- - fazaopredelitel   новая проблема выскочила и не знаю точно как её ре...   15.7.2025, 21:42
|- - fazaopredelitel   Цитата(fazaopredelitel @ 15.7.2025, 21:42...   16.7.2025, 7:26
- - Vasya456   Здравствуйте! Мне нужно просверлить отверстие...   16.7.2025, 18:15
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Vasya456 @ 16.7.2025, 18:15) ... М...   16.7.2025, 18:48
- - fazaopredelitel   А может кто-то имеет опыт и может сказать, какая е...   20.7.2025, 9:41
- - Sist   автомат не исправен или не правильно производится ...   20.7.2025, 12:21
|- - Roman D   Цитата(Sist @ 20.7.2025, 11:21) автомат н...   21.7.2025, 14:28
||- - Олега   Цитата(Roman D @ 21.7.2025, 14:28) 1,05 н...   21.7.2025, 14:52
||- - Roman D   Цитата(Олега @ 21.7.2025, 14:52) значение...   22.7.2025, 5:17
|- - fazaopredelitel   Цитата(Sist @ 20.7.2025, 12:21) автомат н...   21.7.2025, 22:18
- - Олега   Слово "расцепитель" наш Роман D впервые ...   22.7.2025, 16:14
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 22.7.2025, 16:14) Иль это ...   22.7.2025, 21:01
- - Олега   1,05 номинала - НЕ всегда. Без всяких хитростей и ...   22.7.2025, 22:14