Собрал временный щиток для отделочных работ в частном доме.
Вход - 380, 3 фазы, 15 кВт, провод заземления. Выход - будет подключено 9 розеток. Автомат 3 полюсный, 25А. УЗО 4 полюсное, 40А, 300 mA. Фазы. Вход в 3 полюсный автомат-> счетчик(вход в 1,3,5 выход в 2,4,6) -> УЗО->1 полюсные автоматы. 3 автомата на каждую фазу(2-10А, 1-16А). Ноль. Вход в счетчик( вход в 7, выход в ![]() Земля. Вход в шину земли. Земля и ноль не соединены. Коммутация проводом ПУГВнг(А)-LS 1х4 мм. Обжим НШВИ (4.0-9), НШВИ2 (4.0-12) 1. Такой щиток рабочий? 2. Можно ли проверить его в условиях квартиры, например, подключить квартирные 220 в. на ноль и фазу на вход автомата 3 полюсного? 3. Между 1 и 2 полюсами входного автомата щитка сопротивление 1.8. Между 2 и 3 полюсом 0.9. Между 1 и 3 полюсом 0.9. Это нормально или автомат бракованный? ![]() Сообщение отредактировал Raynk - 6.12.2024, 12:18 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
При наличии групповых ДА на 10, 30 мА, установка УЗО на 300 мА тут же в одном щите не рационально.
Обычно противопожарное УЗО устанавливают, когда ввод вынесен, чтобы защитить от перегрева и возгорания вводного кабеля в щиток. Да и замена ВН на УЗО по назначению не взаимозаменяемые, так считаю. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»