Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Неправильное значение нагрузки (кВт) на ДЭС125 , Табло ДЭС125 выводит неверную информацию по мощности потребления.

Леонид Осипенко
сообщение 21.11.2024, 2:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2024
Пользователь №: 62804



Добрый день! Прошу совета, может кто сталкивался с данной проблемой, наш вахтовый поселок в Арктике обслуживает ДЭС125, на которой выводится не верная информация по нагрузке потребляемой энергии (кВт), по расчетам источников потребления и выводе нагрузки на ДЭС200 для проверки мощность потребления поселка составляет 60 кВт, однако на ДЭС125 эл.табло показывает нагрузку в 12-15 кВт. Поставщик ДЭС порекомендовал заменить регулятор напряжения, не помогло. Помогите разобраться, что делать и как с этим бороться. Благодарю.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_консультант_*_*
сообщение 22.11.2024, 11:33
Сообщение #2





Гости






Цитата(Леонид Осипенко @ 22.11.2024, 3:36) *
Проценты нагрузки на ДЭС тоже на одну фазу? В реальности она должна работать на 60%, а показывает 14%.
Мощность нагрузки на одну фазу составляет 17,2 кВт, что в процентах по отношению к номинальной мощности ДЭС-125 кВт составляет 13,76% ≈ 14%. Следовательно, текущая мощность нагрузки на три фазы составит ≈42%

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2026, 10:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены