Добрый день! Прошу совета, может кто сталкивался с данной проблемой, наш вахтовый поселок в Арктике обслуживает ДЭС125, на которой выводится не верная информация по нагрузке потребляемой энергии (кВт), по расчетам источников потребления и выводе нагрузки на ДЭС200 для проверки мощность потребления поселка составляет 60 кВт, однако на ДЭС125 эл.табло показывает нагрузку в 12-15 кВт. Поставщик ДЭС порекомендовал заменить регулятор напряжения, не помогло. Помогите разобраться, что делать и как с этим бороться. Благодарю.
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_консультант_*_* |
21.11.2024, 13:20
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Дык 76 А - это 50 кВА. Что-то не то табло показывает. Табло показывает линейное напряжение 395 В (т.е фазное напряжение 227 В) и силу тока 76 А для одной фазы! При этом мощность на одну фазу составит: 76 А × 227 В = 17,2 кВт. Теперь умножь эту мощность на 3 (три) фазы и получишь свои 51,6 кВт. Внизу табло показывает "Нормальная работа" - это значит: "Не мешай технике работать, а лучше почитай инструкцию по эксплуатации ДЭС-125!" |
|
|
Леонид Осипенко Неправильное значение нагрузки (кВт) на ДЭС125 21.11.2024, 2:42
Roman D Дык 76 А - это 50 кВА. Что-то не то табло показыва... 21.11.2024, 9:16
Леонид Осипенко Цитата(Гость_консультант_* @ 21.11.2024, 20... 22.11.2024, 3:36
Гость_консультант_* Цитата(Леонид Осипенко @ 22.11.2024, 3:36... 22.11.2024, 11:33
Леонид Осипенко Цитата(Гость_консультант_* @ 22.11.2024, 18... 22.11.2024, 12:34
Roman D Неудивительно: мы-то здесь, а RTFM - за полярным к... 22.11.2024, 13:10
Леонид Осипенко Цитата(Roman D @ 22.11.2024, 20:10) Неуди... 23.11.2024, 13:21
Леонид Осипенко Цитата(Леонид Осипенко @ 23.11.2024, 20:2... 25.11.2024, 5:17
glaven Цитата(Леонид Осипенко @ 25.11.2024, 7:17... 25.11.2024, 12:09
gomed12 Чуда не бывает.
Дело в самой ДЭС и контроллере.
1.... 25.11.2024, 0:35
Roman D Оборваные ТТ могут привести к пожару. 25.11.2024, 13:34![]() ![]() ![]() |
|