Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Неправильное значение нагрузки (кВт) на ДЭС125 , Табло ДЭС125 выводит неверную информацию по мощности потребления.

Леонид Осипенко
сообщение 21.11.2024, 2:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2024
Пользователь №: 62804



Добрый день! Прошу совета, может кто сталкивался с данной проблемой, наш вахтовый поселок в Арктике обслуживает ДЭС125, на которой выводится не верная информация по нагрузке потребляемой энергии (кВт), по расчетам источников потребления и выводе нагрузки на ДЭС200 для проверки мощность потребления поселка составляет 60 кВт, однако на ДЭС125 эл.табло показывает нагрузку в 12-15 кВт. Поставщик ДЭС порекомендовал заменить регулятор напряжения, не помогло. Помогите разобраться, что делать и как с этим бороться. Благодарю.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_консультант_*_*
сообщение 21.11.2024, 13:20
Сообщение #2





Гости






Цитата(Roman D @ 21.11.2024, 9:16) *
Дык 76 А - это 50 кВА. Что-то не то табло показывает.
Табло показывает линейное напряжение 395 В (т.е фазное напряжение 227 В) и силу тока 76 А для одной фазы! При этом мощность на одну фазу составит: 76 А × 227 В = 17,2 кВт.
Теперь умножь эту мощность на 3 (три) фазы и получишь свои 51,6 кВт.
Внизу табло показывает "Нормальная работа" - это значит: "Не мешай технике работать, а лучше почитай инструкцию по эксплуатации ДЭС-125!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 5:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены