Всех приветствую! Прошу помощи. Проблема следующая. При текущем потреблении на фазе от 5А и включении дополнительной нагрузки в виде электродвигателя, даже не очень мощного ~700вт (понятно что пусковой ток большой) падает напряжение до 30В и реле контроля напряжения отключает нагрузку. Так же например если работает эл. котел потребляя 15А на фазу и включить что нибудь без пусковых токов от 5А (нагреватель на 1кВ) также резко и сильно просаживается напряжение до тех же 28-40В, при этом если после 15А нагружать по 2-3 А до 25, то без больших просадок (5-7В) напряжение держит .
Выполнено новое 3х фазное подключение, счетчик новый, поставили на столбе, на улице щит с вводным автоматом на 25А и селективное узо 63А 300ма, до автомата СИП 4х16 далее медь 10мм.кв. В дом входит медь, 3 фазы сразу на 3 реле, ноль сразу с улицы и фазы после реле идут на 3х позиционный рубильник (подключен резерв), далее по узо на каждую фазу, отдельно узо для уличных потребителей, 3х фазное узо на котел и далее автоматы, нагрузка боле менее распределена по фазам. Система заземления ТТ, сопротивление растеканию 4 ом. Все контакты до счетчика я проверил, все затянуто. Я так понимаю проблема все-таки в контакте. Если падение напряжения фиксирует реле то контакт плохой до реле или после реле тоже может быть? Или дело может быть и не в контакте? При падении напряжения на одной фазе на другой не должно вырасти (перекос фаз)?, по факту рост не замечен. Пока такое падение напряжения зафиксировано на 2х фазах, не одновременно. Так же вся проводка сделана новая. Делал сам, хотя я и не электрик, но нормативной документацией пользоваться умею и ютубом)), все пытался сделать правильно |
|
|
![]() |
26.10.2024, 23:49
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Делал сам, хотя я и не электрик... Дима01.05, выбросьте все эти реле и живите спокойно. Вы сами уже имели возможность убедиться, какой с ними геморр.На изображении ниже показаны результаты расчёта потери напряжения для одной фазы ВЛ-0,4 кВ длиной 200 м, выполненной алюминиевыми проводами А25 и запитанной от силового трансформатора мощностью 100 кВА. Прошу обратить внимание на величину напряжения на вводе конечного потребителя (для просмотра в хорошем качестве щёлкните по изображению и перейдите по появившейся ссылке):
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 29.10.2024, 13:25 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
Дима01.05 Падает напряжение до 30 В 26.10.2024, 12:52
Гость_Счетовод_* Цитата(Дима01.05 @ 26.10.2024, 12:52) ...... 26.10.2024, 14:02
Дима01.05 Цитата(Гость_Счетовод_* @ 26.10.2024, 15... 26.10.2024, 15:01
sasha4312 Цитата(Гость_Счетовод_* @ 26.10.2024, 14... 26.10.2024, 16:19
Ваня Иванов Цитата(Дима01.05 @ 26.10.2024, 12:52) ...... 26.10.2024, 14:54
zoog Я один тут не понимаю, как 220 может упасть до 30В... 26.10.2024, 15:24
Дима01.05 Цитата(zoog @ 26.10.2024, 16:24) Я один т... 26.10.2024, 16:10
Дима01.05 Проблема найдена. Прошу прощения за то, что изнача... 26.10.2024, 17:04
gomed12 Однозначно, при передаче эл.энергии система заземл... 26.10.2024, 17:15
Из России Цитата(gomed12 @ 26.10.2024, 17:15) И это... 26.10.2024, 17:44

gomed12 Цитата(Из России @ 26.10.2024, 17:44) ... 26.10.2024, 17:58
Дима01.05 Цитата(gomed12 @ 26.10.2024, 18:15) Одноз... 26.10.2024, 23:33![]() ![]() ![]() |
|