Добрый день. Помогите советом)
Делаю ремонт в квартире, раскинул свет в комнате . Проводка стандартная от застройщика, двойной выключатель. Собственно на одну ветку повесил две лампы, на вторую четыре. При включении ветки с 4 лампами выбивает ВВОДНОЙ автомат в квартире, причем происходит это через раз. Если включился - работает без проблем, ничего не выбивает. Лампы светодиодные, по 15Вт. Если убираю до трех ламп, периодичность выбивания уменьшается, оставляю 2 лампы, не выбивает. Причем выбивает именно вводной, а не автомат на свет в комнате. В коробках соединял вагами) Помогите советом. P.S. С электрикой знаком из курса физики в школе и институте, а также по личному опыту) Сообщение отредактировал danilov.i.u - 13.10.2024, 14:55 |
|
|
![]() |
13.10.2024, 16:17
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
С наибольшей вероятностью: ошибка монтажа, где повторно соединяются ноль и земля.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
13.10.2024, 16:25
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.10.2024 Пользователь №: 62608 |
С наибольшей вероятностью: ошибка монтажа, где повторно соединяются ноль и земля. Маловероятно, он бы тогда не работал совсем, а так он отлично светит со всеми 4 лампами, если включишь (выбивает не всегда). Да и проверил каждую ветку два раза уже. Пробовал комбинацию 2 из 4 ламп оставлять в разных местах, прекрасно работает. Как только добавляешь 3 и более, начинает выбивать. |
|
|
13.10.2024, 20:02
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Маловероятно, он бы тогда не работал совсем, а так он отлично светит со всеми 4 лампами, если включишь (выбивает не всегда). Да и проверил каждую ветку два раза уже. Пробовал комбинацию 2 из 4 ламп оставлять в разных местах, прекрасно работает. Как только добавляешь 3 и более, начинает выбивать. Отключите все лампы и нагрузки от розеток. Отключите линию с выхода дифавтомата, переверните на 180 градусов и подключите снова. Если есть утечка на землю, то дифавтомат сразу будет отключаться даже без лампочек. Дальше ищите утечку по участкам, отключая участки линии в распредкоробках до тех пор, пока диф не перестанет отключаться. Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.10.2024, 20:03 |
|
|
14.10.2024, 13:19
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.10.2024 Пользователь №: 62608 |
Отключите все лампы и нагрузки от розеток. Отключите линию с выхода дифавтомата, переверните на 180 градусов и подключите снова. Если есть утечка на землю, то дифавтомат сразу будет отключаться даже без лампочек. Дальше ищите утечку по участкам, отключая участки линии в распредкоробках до тех пор, пока диф не перестанет отключаться. Т.е. мне по факту нужно проверить всю квартиру?) И что даст переворот на 180 градусов? Пока не очень понимаю) |
|
|
danilov.i.u Выбивает вводной автомат (добавил пару ламп) 13.10.2024, 14:50
Dimka1 Цитата(danilov.i.u @ 14.10.2024, 13:19) Т... 14.10.2024, 13:30
Shura_with_KINEF При срабатывании, кнопка Возврат® выскакивает ... 13.10.2024, 16:35
danilov.i.u Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.10.2024, 16... 14.10.2024, 6:26
Shura_with_KINEF Цитата(danilov.i.u @ 14.10.2024, 6:26) Во... 14.10.2024, 14:38
danilov.i.u Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.10.2024, 14... 18.10.2024, 9:07
Ваня Иванов Цитата(danilov.i.u @ 13.10.2024, 14:50) .... 14.10.2024, 14:30![]() ![]() ![]() |
|