				Здравствуйте! Прошу вашего совета. Для подключения трехфазного компрессора делаю отдельную линию, которая будет защищена автоматом D10 (указание завода-изготовитель). Куда включить эту линию в щитке? С РЕ понятно – шина есть (1). А три фазы? В счётчик (2), на вход автомата С40 (3) или на выход (4).
				
				
				 | 
|   | |
 
  gomed12   Рядом с 3-х фазным автоматом установите автомат с ...   17.8.2024, 20:58
 gomed12   Рядом с 3-х фазным автоматом установите автомат с ...   17.8.2024, 20:58 
  Костян челябинский   gomed12, может лучше 4?   17.8.2024, 21:41
 Костян челябинский   gomed12, может лучше 4?   17.8.2024, 21:41
 
  gomed12   Цитата(Костян челябинский @ 17.8.2024, 21...   18.8.2024, 9:50
 gomed12   Цитата(Костян челябинский @ 17.8.2024, 21...   18.8.2024, 9:50 
  zoog   Если на С40 нет нагрузки значительной - то удобнее...   18.8.2024, 5:40
 zoog   Если на С40 нет нагрузки значительной - то удобнее...   18.8.2024, 5:40 
  BarsAl   Очень признателен за ваши мнения. Добавлю: выденна...   18.8.2024, 10:17
 BarsAl   Очень признателен за ваши мнения. Добавлю: выденна...   18.8.2024, 10:17
 
  zoog   Цитата(BarsAl @ 18.8.2024, 10:17) Очень п...   18.8.2024, 10:41
 zoog   Цитата(BarsAl @ 18.8.2024, 10:17) Очень п...   18.8.2024, 10:41
 
  Олега   Цитата(BarsAl @ 18.8.2024, 10:17) Сам скл...   18.8.2024, 10:53
 Олега   Цитата(BarsAl @ 18.8.2024, 10:17) Сам скл...   18.8.2024, 10:53
 
  gomed12   Цитата(BarsAl @ 18.8.2024, 10:17) Сам скл...   18.8.2024, 11:21
 gomed12   Цитата(BarsAl @ 18.8.2024, 10:17) Сам скл...   18.8.2024, 11:21

 
  Олега   Цитата(gomed12 @ 18.8.2024, 11:21) .. не ...   18.8.2024, 11:47
 Олега   Цитата(gomed12 @ 18.8.2024, 11:21) .. не ...   18.8.2024, 11:47 
  BarsAl   Спасибо всем за ценные указания. По мощности: в ра...   18.8.2024, 13:14
 BarsAl   Спасибо всем за ценные указания. По мощности: в ра...   18.8.2024, 13:14
 
  Олега   Цитата(BarsAl @ 18.8.2024, 13:14) .. у ме...   18.8.2024, 13:22
 Олега   Цитата(BarsAl @ 18.8.2024, 13:14) .. у ме...   18.8.2024, 13:22

 
  BarsAl   Цитата(Олега @ 18.8.2024, 14:22) Зачем ис...   18.8.2024, 13:34
 BarsAl   Цитата(Олега @ 18.8.2024, 14:22) Зачем ис...   18.8.2024, 13:34


 
  Олега   Цитата(BarsAl @ 18.8.2024, 13:34) 1. Указ...   18.8.2024, 13:50
 Олега   Цитата(BarsAl @ 18.8.2024, 13:34) 1. Указ...   18.8.2024, 13:50 
  Ваня Иванов   Цитата(BarsAl @ 17.8.2024, 20:48) Здравст...   18.8.2024, 13:28
 Ваня Иванов   Цитата(BarsAl @ 17.8.2024, 20:48) Здравст...   18.8.2024, 13:28 
  Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 18.8.2024, 13:50) Но ведь ...   18.8.2024, 14:54
 Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 18.8.2024, 13:50) Но ведь ...   18.8.2024, 14:54
 
  BarsAl   Цитата(Ваня Иванов @ 18.8.2024, 15:54) По...   18.8.2024, 15:11
 BarsAl   Цитата(Ваня Иванов @ 18.8.2024, 15:54) По...   18.8.2024, 15:11

 
  Олега   Цитата(BarsAl @ 18.8.2024, 15:11) ТС може...   18.8.2024, 19:32
 Олега   Цитата(BarsAl @ 18.8.2024, 15:11) ТС може...   18.8.2024, 19:32 
  чукча   Лучше не предохранитель и не модульный автомат D, ...   18.8.2024, 17:49
 чукча   Лучше не предохранитель и не модульный автомат D, ...   18.8.2024, 17:49|    | 