Здравствуйте. Прошу помощи.
Нужно рассчитать последовательное сопротивление двух резисторов. Напряжение в цепи 220 В Первый резистор ? Ом и мощность до 50 Вт. Второй резистор 23 Ом и мощность 1000 Вт Схему подключения приложил Расчет нужен для ремонта теплого пола мощностью 1500 Вт 220 В Его с сопротивление, как резистора 32 Ом Он выгорел и я отрезал испорченную часть. Её сопротивление было 9 Ом. Таким образом остался кусок теплого пола 23 Ома. Я хочу его использовать дальше, т.к. он дорогой, а снимать двери и весь ламинат в трех комнатах, чтобы его заменить очень сложно. Я хочу добавить резистор на отрезанную часть. Но если я поставлю резистор на 9 ом, то на него придется мощность тепловыделения ~500 вт. Это очень много и я не смогу ее отвести. Резистор собираюсь поставить в распред. коробке. В продаже есть резисторы на 50Вт и 100Вт , могу использовать какой-либо из них. Теплый пол рассчитан на определенную мощность , поэтому на оставшуюся часть должно приходиться не больше 1000 Вт Сообщение отредактировал Mirage_2142 - 7.8.2024, 13:22 |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
9.8.2024, 11:10
Сообщение
#2
|
|
Гости |
До неисправности 32 ом - это было активное сопр. оно совпадало с полным, потому что реактивного не было. После замены активных 9 ом на емкость, задающим моментом в задаче стало восстановить тот же активный ток (6,8А), который был до неисправности, чтобы оставшийся кусок кабеля работал в прежнем режиме. В цепи с емкостью для активного тока 6,8А, надо, чтобы полный ток был 6,8/кос фи. Исходя из этого берем стандартный номинал 200мкф (15,9 ом). Сложив геометрически емкостные 15,9 ом с активными 23 ом, получаем 28 ом. Кос фи = активное сопр./полное сопр.=23/28 =0,82. Значит полный ток должен быть 6,8/0,82=8,3А. Проверяем, поделив питающее напр. на полное сопр.: 230в/28 ом=8,3А - таким должен быть полный ток в цепи, чтобы неповрежденный кабель грелся прежним током 6,8А.
Ошибка в красивой картинке в том, что за полное сопр. после замены части кабеля на емкость приняли те же 32 ома, что были при полностью активной нагрузке. В случае 140мкф активный ток будет около 5А. Впрочем, хозяин-барин может предпочесть меньший нагрев почти в 2 раза (5А в квадрате=25, 7А в квадрате=49). |
|
|
Mirage_2142 Расчет последовательно соединенных резисторов 7.8.2024, 13:07
Shura_with_KINEF А в распредкоробке вы сможете отвести полкиловатта... 7.8.2024, 14:21
Ваня Иванов Цитата(Mirage_2142 @ 7.8.2024, 13:07) Здр... 7.8.2024, 14:43
Mirage_2142 Большое спасибо за ответы.
Главная причина , поч... 7.8.2024, 16:52
Shura_with_KINEF Решение есть, но не с резистором, а с регулятором ... 7.8.2024, 17:16
Ваня Иванов Цитата(Mirage_2142 @ 7.8.2024, 16:52) ...... 7.8.2024, 17:21
Mirage_2142 Спасибо. Понял свою ошибку.
При желаемой мощности... 7.8.2024, 20:42
Гость Если нет возможности найти трансф 230/158 (158 - ... 7.8.2024, 22:13
Dimka1 Цитата(Гость @ 7.8.2024, 22:13) ...а кос ... 8.8.2024, 6:11
Mirage_2142 Огромное спасибо за подсказку. У меня пробел в зна... 8.8.2024, 9:07
Dimka1 Цитата(Mirage_2142 @ 8.8.2024, 9:07) Огро... 8.8.2024, 10:57
Гость Цитата(Mirage_2142 @ 8.8.2024, 9:07) В ка... 8.8.2024, 22:49
Roman D Не уверен, что данный конденсатор предназначен для... 8.8.2024, 9:38
Олега Цитата(Roman D @ 8.8.2024, 9:38) Пусковой... 8.8.2024, 10:43
Roman D Цитата(Олега @ 8.8.2024, 9:43) При пуске ... 8.8.2024, 13:53
Олега Цитата(Roman D @ 8.8.2024, 13:53) Конденс... 9.8.2024, 21:00
Ваня Иванов Цитата(Mirage_2142 @ 7.8.2024, 13:07) ...... 8.8.2024, 13:49
Mirage_2142 Это немного не по теме вопроса, но приложил фото с... 8.8.2024, 14:36
Shura_with_KINEF Укладка греющего провода явно порочная, и беречь о... 8.8.2024, 15:13
Mirage_2142 Что именно значит "порочная" и в чем пор... 8.8.2024, 15:52
Shura_with_KINEF Цитата(Mirage_2142 @ 8.8.2024, 15:52) Что... 8.8.2024, 17:10
Roman D Цитата(Shura_with_KINEF @ 8.8.2024, 17:10... 8.8.2024, 19:01
Shura_with_KINEF Цитата(Roman D @ 8.8.2024, 19:01) Золото
... 8.8.2024, 20:16
Ваня Иванов Цитата(Mirage_2142 @ 8.8.2024, 14:36) ...... 8.8.2024, 17:01
Mirage_2142 Там фторопластовая изоляция на греющих проводах.
... 8.8.2024, 17:07
Mirage_2142 Отлично. Спасибо за информацию. Теперь есть за что... 8.8.2024, 17:40
Ваня Иванов Цитата(Гость @ 8.8.2024, 22:49) Пардон, н... 9.8.2024, 1:33
Ваня Иванов Цитата(Гость @ 9.8.2024, 11:10) До неиспр... 9.8.2024, 11:28
Гость Похоже, страстный любитель поучить других Ваня Ива... 9.8.2024, 18:55
Ваня Иванов Цитата(Гость @ 9.8.2024, 18:55) Похоже, с... 10.8.2024, 13:50![]() ![]() ![]() |
|