Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расчет последовательно соединенных резисторов , Для теплого пола

Mirage_2142
сообщение 7.8.2024, 13:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.8.2024
Пользователь №: 62449



Здравствуйте. Прошу помощи.

Нужно рассчитать последовательное сопротивление двух резисторов.
Напряжение в цепи 220 В
Первый резистор ? Ом и мощность до 50 Вт.
Второй резистор 23 Ом и мощность 1000 Вт

Схему подключения приложил


Расчет нужен для ремонта теплого пола мощностью 1500 Вт 220 В
Его с сопротивление, как резистора 32 Ом
Он выгорел и я отрезал испорченную часть. Её сопротивление было 9 Ом.
Таким образом остался кусок теплого пола 23 Ома.

Я хочу его использовать дальше, т.к. он дорогой, а снимать двери и весь ламинат в трех комнатах, чтобы его заменить очень сложно.

Я хочу добавить резистор на отрезанную часть.
Но если я поставлю резистор на 9 ом, то на него придется мощность тепловыделения ~500 вт.
Это очень много и я не смогу ее отвести. Резистор собираюсь поставить в распред. коробке.
В продаже есть резисторы на 50Вт и 100Вт , могу использовать какой-либо из них.

Теплый пол рассчитан на определенную мощность , поэтому на оставшуюся часть должно приходиться не больше 1000 Вт

Сообщение отредактировал Mirage_2142 - 7.8.2024, 13:22
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Mirage_2142
сообщение 8.8.2024, 15:52
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.8.2024
Пользователь №: 62449



Что именно значит "порочная" и в чем порочность укладки на фото или нарушение тех.требований для этого типа пола?
это утверждение без обоснования.

Этот теплый пол на фольге поставляется в виде матов с уже вшитым греющим проводом.
Затем он раскатывается под ламинатом и крепится по краям металлич скотчем.
Этот пол производится не кустарно, он далеко не дешевый и явно они смогли провести все необх. испытания перед началом производства

Лично меня смущает перехлест провода в петле при выходе из мата , именно там и произошло замыкание.
Сам пол дорогой , но еще дороже будет перекладка всего ламината со снятием дверных коробок и штробление стяжки пола под тип пола - провод в стяжке.
Эти маты лежат еще в одной комнате , там пока все норм.
Я решил пока запустить оставшийся кусок длиной почти 13 метров и понаблюдать . Потом буду думать

Сообщение отредактировал Mirage_2142 - 8.8.2024, 16:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 8.8.2024, 17:10
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3429
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Mirage_2142 @ 8.8.2024, 15:52) *
Что именно значит "порочная" и в чем порочность укладки на фото или нарушение тех.требований для этого типа пола?
это утверждение без обоснования.

ГОСТ Р 70187-2022 Монтаж и пусковая наладка систем электрического напольного отопления в жилых зданиях.
Не предполагает укладку без песчано-цементной стяжки.
Не допускает прокладку проводом, а только одно- или двухжильным кабелем. (Кроме прокладки кабелем, есть ещё прокладка кабельными нагревательными секциями, нагревательными матами и плёночными нагревательными секциями)
Не допускает пересечение греющего кабеля с другими кабелями и с самим собой.
К сведению, кабель, даже одножильный, предполагает кроме основной изоляции дополнительную защитную изоляцию и (или) экранирующую оболочку.
Ну а "золотая" фольга, это так, для любителей блестящего и цену накрутить. Для улучшения теплоотдачи под матом нужна теплоизоляция, а в объёме и сверху хорошая теплопередача.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mirage_2142   Расчет последовательно соединенных резисторов   7.8.2024, 13:07
- - Shura_with_KINEF   А в распредкоробке вы сможете отвести полкиловатта...   7.8.2024, 14:21
- - Ваня Иванов   Цитата(Mirage_2142 @ 7.8.2024, 13:07) Здр...   7.8.2024, 14:43
- - Mirage_2142   Большое спасибо за ответы. Главная причина , поч...   7.8.2024, 16:52
- - Shura_with_KINEF   Решение есть, но не с резистором, а с регулятором ...   7.8.2024, 17:16
- - Ваня Иванов   Цитата(Mirage_2142 @ 7.8.2024, 16:52) ......   7.8.2024, 17:21
- - Mirage_2142   Спасибо. Понял свою ошибку. При желаемой мощности...   7.8.2024, 20:42
- - Гость   Если нет возможности найти трансф 230/158 (158 - ...   7.8.2024, 22:13
|- - Dimka1   Цитата(Гость @ 7.8.2024, 22:13) ...а кос ...   8.8.2024, 6:11
- - Mirage_2142   Огромное спасибо за подсказку. У меня пробел в зна...   8.8.2024, 9:07
|- - Dimka1   Цитата(Mirage_2142 @ 8.8.2024, 9:07) Огро...   8.8.2024, 10:57
|- - Гость   Цитата(Mirage_2142 @ 8.8.2024, 9:07) В ка...   8.8.2024, 22:49
- - Roman D   Не уверен, что данный конденсатор предназначен для...   8.8.2024, 9:38
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 8.8.2024, 9:38) Пусковой...   8.8.2024, 10:43
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 8.8.2024, 9:43) При пуске ...   8.8.2024, 13:53
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 8.8.2024, 13:53) Конденс...   9.8.2024, 21:00
- - Ваня Иванов   Цитата(Mirage_2142 @ 7.8.2024, 13:07) ......   8.8.2024, 13:49
- - Mirage_2142   Это немного не по теме вопроса, но приложил фото с...   8.8.2024, 14:36
- - Shura_with_KINEF   Укладка греющего провода явно порочная, и беречь о...   8.8.2024, 15:13
- - Mirage_2142   Что именно значит "порочная" и в чем пор...   8.8.2024, 15:52
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Mirage_2142 @ 8.8.2024, 15:52) Что...   8.8.2024, 17:10
|- - Roman D   Цитата(Shura_with_KINEF @ 8.8.2024, 17:10...   8.8.2024, 19:01
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Roman D @ 8.8.2024, 19:01) Золото ...   8.8.2024, 20:16
- - Ваня Иванов   Цитата(Mirage_2142 @ 8.8.2024, 14:36) ......   8.8.2024, 17:01
- - Mirage_2142   Там фторопластовая изоляция на греющих проводах. ...   8.8.2024, 17:07
- - Mirage_2142   Отлично. Спасибо за информацию. Теперь есть за что...   8.8.2024, 17:40
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость @ 8.8.2024, 22:49) Пардон, н...   9.8.2024, 1:33
- - Гость   До неисправности 32 ом - это было активное сопр. о...   9.8.2024, 11:10
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость @ 9.8.2024, 11:10) До неиспр...   9.8.2024, 11:28
- - Гость   Похоже, страстный любитель поучить других Ваня Ива...   9.8.2024, 18:55
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость @ 9.8.2024, 18:55) Похоже, с...   10.8.2024, 13:50


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 16:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены