![]() Косинус фи и солнечные инверторы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Косинус фи и солнечные инверторы |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.7.2024 Пользователь №: 62395 ![]() |
Помогите пожалуйста разобраться в графике анализатора сети. Почему с 17 до 20 часов и с 6 до 8ми косинус фи = 0. В системе установлены солнечные инверторы. Рискну предположить, что когда внутреннее потребление минимальное, то инверторы выдают всё что они могут (в зависимости от погоды) в общую сеть. Но почему косинус фи при этом = 0? Сообщение отредактировал hommik - 18.7.2024, 21:37 |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Почему с 17 до 20 часов и с 6 до 8ми косинус фи = 0. В системе установлены солнечные инверторы. Рискну предположить, что когда внутреннее потребление минимальное, то инверторы выдают всё что они могут (в зависимости от погоды) в общую сеть. Но почему косинус фи при этом = 0? "Косинус фи" равен отношению активной (ака потребляемой) мощности к сумме активной+реактивной мощностей. Скорее всего анализатор воспринимает отдаваемую в сеть мощность вашим инвертором как чиста реактивную. При этом активная (потребляемая вами) мощность равна нулю. Вот потому и. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |