Здравствуйте коллеги.
Просьба помочь с консультацией. Производим промышленное оборудование. Спроектировали и собрали установку мощностью 40 кВт. Нагрузка активная. В силу некоторой специфики конструкции, раскидать равномерно нагрузки по трём фазам не получилось. Поэтому, основная нагрузка на 2 фазах. L1, L2 нагружены примерно по 20. L3 приблизительно равно 5. Нейтраль - только для управления. Заказчик устроил скандал - так нельзя. Но обосновать со ссылкой на нормали не может. Сбалансировать нагрузки не получится. Применение трансформаторов только ухудшит положение. Я никаких таких требований для промышленных сетей не нашел. Балансирование нагрузок маловозможно. Применение специальных устройств вызовет ещё больше проблем. Ранее схема применялась более пяти лет и никаких проблем ни у кого не возникло. В требованиях ничего не нашел. Или не там искал. Вопрос - кто прав? |
|
|
![]() |
13.7.2024, 9:27
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Щас и проверим. В расчете у gomed12 более реальные 200м нейтрали 50 мм2... Откуда дровишки? ТС всё время жаловался на малые габариты, что вводы некуда приткнуть, а у вас целых 50 мм2 - это вы малость перегнули! Там максимум 25 мм2 по меди, к гадалке не ходи, поскольку всё сделано на пределе...Не зная реальной длины и сечения кабеля, питающего кривой девайс созданный ТС, можно только гадать, каким в действительности будет падение напряжения на нейтральном проводе. Однако, даже не имея этой информации, можно рассчитать условие, при котором падение напряжения на нейтральном проводе не будет превышать безопасное значение 25 В для обычных и 12 В для особо опасных помещений: UN ≤ IN·ZN ≤ 25 В, откуда получаем условия безопасного полного сопротивления нейтрального проводника для несимметричных нагрузок по данным ТС: Z'N ≤ 25 / IN = 25/68,2 = 0,366 Ом (для обычных помещений); Z"N ≤ 12 / IN = 12/68,2 = 0,176 Ом (для особо опасных помещений). Например, для медного кабеля сечением 25 мм2 (что более реально!) активное сопротивление одной жилы составляет 0,873 Ом/км при её температуре +65 °С. Следовательно, безопасная длина такого кабеля не должна превышать 419 м или 0,419 км (для обычных помещений) и 201 м или 0,201 км (для особо опасных помещений). Проверочный расчёт: Z'N = 0,873 × 0,419 = 0,3658 Ом (для обычных помещений); Z"N = 0,873 × 0,201 = 0,17547 Ом (для особо опасных помещений). -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
13.7.2024, 10:54
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18214 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не зная реальной длины и сечения кабеля, питающего кривой девайс созданный ТС, можно только гадать.. Ты не заметил видно, повторю, может вникнешь..При том, что это всего лишь прикидка для единицы оборудования на пром.предприятии (что само по себе ваще-то бестолковость, ибо так можно выхватывать и однофазное, горлопаня о перекосах) и реально никакого перекоса в сбалансированных ЩС (а тем более во ВРУ) ожидать не стоит, а так же учитывая неимоверное количество естественных и искусственных заземлителей на пром.предприятии, тебе бы пора уткнуться носом в.. (ну как обычно)" Надо было более внимательно читать следующее сообщение ТС: Я там не вижу "уменьшено до недопустимого"К тому же речь о количестве, а не о сечении или материале. Сообщение отредактировал Олега - 13.7.2024, 10:56 |
|
|
andival Перекос нагрузок в промышленных сетях. 5.7.2024, 16:22
с2н5он ну так влепите ему на L3 дополнительно 15 кВт балл... 5.7.2024, 22:31
Ваня Иванов Цитата(andival @ 5.7.2024, 16:22) ...В тр... 6.7.2024, 20:10
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 6.7.2024, 20:10) Нор... 6.7.2024, 22:30
Костян челябинский Вот таки не понимаю что такого можно набрать ажно ... 6.7.2024, 23:30
slavapril Я тоже не пойму - а точка соединения этих трех наг... 7.7.2024, 10:04
sasha4312 Цитата(andival @ 5.7.2024, 16:22) Заказчи... 7.7.2024, 18:42
Олега Цитата(andival @ 5.7.2024, 16:22) Произво... 7.7.2024, 21:50
andival Здравствуйте.
Извиняюсь. В области с интернетом б... 8.7.2024, 9:13
Олега Цитата(andival @ 8.7.2024, 9:13) Всегда с... 8.7.2024, 15:36
Ваня Иванов Цитата(andival @ 8.7.2024, 9:13) ...
... 9.7.2024, 11:52
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 9.7.2024, 11:52) луч... 9.7.2024, 14:00
Roman D Я, наверное, плохо искал; однако "несимметрию... 9.7.2024, 14:20
Олега Цитата(Roman D @ 9.7.2024, 14:20) я знаю,... 9.7.2024, 15:25
gomed12 При наличии нейтрального провода, фазные напряжени... 9.7.2024, 15:28
Roman D Цитата(gomed12 @ 9.7.2024, 15:28) Возможн... 9.7.2024, 18:27
Ваня Иванов Цитата(andival @ 5.7.2024, 16:22) ...Вопр... 9.7.2024, 17:46
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 9.7.2024, 17:46) Кра... 9.7.2024, 19:42
с2н5он ох Ваня, рекомендуется по тебе обязаловка? 9.7.2024, 18:18
gomed12 7.5.12. Электрическую нагрузку присоединяемых к эл... 9.7.2024, 20:53
Олега Вот и с2н5он того же мнения (#15) 9.7.2024, 22:04
andival Всем огромное спасибо!
Получается, нигде пря... 10.7.2024, 13:17
Олега Цитата(andival @ 10.7.2024, 13:17) Да и н... 11.7.2024, 8:03
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 11.7.2024, 8:03) Простецки... 11.7.2024, 10:48
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 11.7.2024, 10:48) За... 11.7.2024, 15:12
gomed12 Для информации и сравнения:
Как видим при отсутст... 12.7.2024, 11:20
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 12.7.2024, 11:20) ...Зде... 12.7.2024, 15:05
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 12.7.2024, 15:05) На... 12.7.2024, 16:43
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 12.7.2024, 16:43) Зачем уп... 12.7.2024, 17:16
Олега Ну вот.. а Ваня-то трындел:
Цитата(Ваня Иванов ... 12.7.2024, 22:05
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 12.7.2024, 17:16) Пе... 12.7.2024, 18:41
gomed12 Приведенные векторные диаграммы были даны для нагл... 12.7.2024, 20:48
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 12.7.2024, 20:48) ...Буд... 12.7.2024, 22:49
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 12.7.2024, 22:49) Ка... 12.7.2024, 23:51
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 12.7.2024, 22:49) Ка... 13.7.2024, 0:07
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 9:27) ТС ... 13.7.2024, 10:35
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 13.7.2024, 10:28) Про малы... 13.7.2024, 10:36
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 13.7.2024, 10:47) ...реаль... 13.7.2024, 11:05
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 11:05) Уж... 13.7.2024, 11:14
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 13.7.2024, 11:14) Для этог... 13.7.2024, 11:17
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 11:17) Ка... 13.7.2024, 11:26
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 13.7.2024, 11:26) ...Думаю... 13.7.2024, 11:34
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 11:34) Бу... 13.7.2024, 11:47
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 13.7.2024, 11:47) Сварочни... 13.7.2024, 12:16
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 12:16) Пр... 13.7.2024, 12:41
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 12.7.2024, 11:20)
Здесь... 14.7.2024, 15:01
gomed12 Раз текут токи по фазам и нейтрали, значит падения... 15.7.2024, 15:43
gomed12 Цитата(gomed12 @ 15.7.2024, 15:43) 25% от... 16.7.2024, 0:25
sasha4312 Можно-то оно можно!
Но зачем проектировать зав... 27.7.2024, 22:16
Олега Цитата(sasha4312 @ 27.7.2024, 22:16) Тран... 27.7.2024, 23:36
andival Здравствуйте коллеги.
Докладываю по результатам р... 1.10.2024, 14:33![]() ![]() ![]() |
|