Перекос нагрузок в промышленных сетях. , Вопрос по нормам перекоса нагрузок в промышленных сетях. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перекос нагрузок в промышленных сетях. , Вопрос по нормам перекоса нагрузок в промышленных сетях. |
5.7.2024, 16:22
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 |
Здравствуйте коллеги.
Просьба помочь с консультацией. Производим промышленное оборудование. Спроектировали и собрали установку мощностью 40 кВт. Нагрузка активная. В силу некоторой специфики конструкции, раскидать равномерно нагрузки по трём фазам не получилось. Поэтому, основная нагрузка на 2 фазах. L1, L2 нагружены примерно по 20. L3 приблизительно равно 5. Нейтраль - только для управления. Заказчик устроил скандал - так нельзя. Но обосновать со ссылкой на нормали не может. Сбалансировать нагрузки не получится. Применение трансформаторов только ухудшит положение. Я никаких таких требований для промышленных сетей не нашел. Балансирование нагрузок маловозможно. Применение специальных устройств вызовет ещё больше проблем. Ранее схема применялась более пяти лет и никаких проблем ни у кого не возникло. В требованиях ничего не нашел. Или не там искал. Вопрос - кто прав? |
|
|
![]() |
12.7.2024, 11:20
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7714 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Для информации и сравнения:
![]() Как видим при отсутствии нейтрали линейные UAB, UBC, UAC и фазные напряжения UA, UB, UC источника питания без изменений при несимметричной нагрузке. Изменяются напряжения Ua, Ub, Uc на нагрузке по сравнению с напряжением на источнике с образованием напряжения смещения нейтрали на нагрузке относительно нейтрали источника питания. ![]() Здесь кроме протекания тока по нейтральному проводу ничего существенного, влияющего на работу нагрузки не происходит: напряжения что на источнике, что на нагрузке одинаковые. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
andival Перекос нагрузок в промышленных сетях. 5.7.2024, 16:22
с2н5он ну так влепите ему на L3 дополнительно 15 кВт балл... 5.7.2024, 22:31
Ваня Иванов Цитата(andival @ 5.7.2024, 16:22) ...В тр... 6.7.2024, 20:10
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 6.7.2024, 20:10) Нор... 6.7.2024, 22:30
Костян челябинский Вот таки не понимаю что такого можно набрать ажно ... 6.7.2024, 23:30
slavapril Я тоже не пойму - а точка соединения этих трех наг... 7.7.2024, 10:04
sasha4312 Цитата(andival @ 5.7.2024, 16:22) Заказчи... 7.7.2024, 18:42
Олега Цитата(andival @ 5.7.2024, 16:22) Произво... 7.7.2024, 21:50
andival Здравствуйте.
Извиняюсь. В области с интернетом б... 8.7.2024, 9:13
Олега Цитата(andival @ 8.7.2024, 9:13) Всегда с... 8.7.2024, 15:36
Ваня Иванов Цитата(andival @ 8.7.2024, 9:13) ...
... 9.7.2024, 11:52
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 9.7.2024, 11:52) луч... 9.7.2024, 14:00
Roman D Я, наверное, плохо искал; однако "несимметрию... 9.7.2024, 14:20
Олега Цитата(Roman D @ 9.7.2024, 14:20) я знаю,... 9.7.2024, 15:25
gomed12 При наличии нейтрального провода, фазные напряжени... 9.7.2024, 15:28
Roman D Цитата(gomed12 @ 9.7.2024, 15:28) Возможн... 9.7.2024, 18:27
Ваня Иванов Цитата(andival @ 5.7.2024, 16:22) ...Вопр... 9.7.2024, 17:46
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 9.7.2024, 17:46) Кра... 9.7.2024, 19:42
с2н5он ох Ваня, рекомендуется по тебе обязаловка? 9.7.2024, 18:18
gomed12 7.5.12. Электрическую нагрузку присоединяемых к эл... 9.7.2024, 20:53
Олега Вот и с2н5он того же мнения (#15) 9.7.2024, 22:04
andival Всем огромное спасибо!
Получается, нигде пря... 10.7.2024, 13:17
Олега Цитата(andival @ 10.7.2024, 13:17) Да и н... 11.7.2024, 8:03
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 11.7.2024, 8:03) Простецки... 11.7.2024, 10:48
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 11.7.2024, 10:48) За... 11.7.2024, 15:12
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 12.7.2024, 11:20) ...Зде... 12.7.2024, 15:05
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 12.7.2024, 15:05) На... 12.7.2024, 16:43
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 12.7.2024, 16:43) Зачем уп... 12.7.2024, 17:16
Олега Ну вот.. а Ваня-то трындел:
Цитата(Ваня Иванов ... 12.7.2024, 22:05
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 12.7.2024, 17:16) Пе... 12.7.2024, 18:41
gomed12 Приведенные векторные диаграммы были даны для нагл... 12.7.2024, 20:48
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 12.7.2024, 20:48) ...Буд... 12.7.2024, 22:49
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 12.7.2024, 22:49) Ка... 12.7.2024, 23:51
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 12.7.2024, 22:49) Ка... 13.7.2024, 0:07
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 13.7.2024, 0:07) Щас и про... 13.7.2024, 9:27
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 9:27) ТС ... 13.7.2024, 10:35
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 9:27) Не ... 13.7.2024, 10:54
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 13.7.2024, 10:28) Про малы... 13.7.2024, 10:36
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 13.7.2024, 10:47) ...реаль... 13.7.2024, 11:05
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 11:05) Уж... 13.7.2024, 11:14
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 13.7.2024, 11:14) Для этог... 13.7.2024, 11:17
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 11:17) Ка... 13.7.2024, 11:26
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 13.7.2024, 11:26) ...Думаю... 13.7.2024, 11:34
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 11:34) Бу... 13.7.2024, 11:47
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 13.7.2024, 11:47) Сварочни... 13.7.2024, 12:16
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 12:16) Пр... 13.7.2024, 12:41
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 12.7.2024, 11:20)
Здесь... 14.7.2024, 15:01
gomed12 Раз текут токи по фазам и нейтрали, значит падения... 15.7.2024, 15:43
gomed12 Цитата(gomed12 @ 15.7.2024, 15:43) 25% от... 16.7.2024, 0:25
sasha4312 Можно-то оно можно!
Но зачем проектировать зав... 27.7.2024, 22:16
Олега Цитата(sasha4312 @ 27.7.2024, 22:16) Тран... 27.7.2024, 23:36
andival Здравствуйте коллеги.
Докладываю по результатам р... 1.10.2024, 14:33![]() ![]() ![]() |
|