Можно ли объединить две линии в одну? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Можно ли объединить две линии в одну? |
27.6.2024, 10:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.6.2024 Пользователь №: 62340 |
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. В помещение от щитка заходит два медных 3-х жильных провода 1.5мм. Каждый от автоматов на 10А. С другой стороны две розетки на 16А. Необходимо подключить проточный водонагреватель 3.5кВт с евровилкой. Если подключаю к любой из двух розеток, то через некоторое время автомат вырубается. Возможно ли как то объединить эти две линии в одну, что бы нагрузка на автоматы делилась? И как это сделать с наименьшими затратами?
|
|
|
![]() |
27.6.2024, 12:28
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3496 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Не надо объединять, замените автомат на В16А в одной из линий, куда вставляете вилку водонагревателя.
-------------------- |
|
|
27.6.2024, 12:34
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.6.2024 Пользователь №: 62340 |
|
|
|
27.6.2024, 13:04
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Провод будет сильно греться. Вряд ли успеет, посколько прямоточник работает не очень долго; тем более на 1,5 квадрата (по меди, разумеется) 20 А тянуть должен. Для проточных водонагревателей коэффициент спроса указывают 0,4. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Rfhgsx Можно ли объединить две линии в одну? 27.6.2024, 10:15
Олега Цитата(Roman D @ 27.6.2024, 13:04) Для пр... 27.6.2024, 20:24
Shura_with_KINEF Если на одной фазе, то можно, но имейте ввиду, что... 27.6.2024, 13:04
zoog Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.6.2024, 13:0... 27.6.2024, 14:02
Ваня Иванов Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.6.2024, 12:2... 27.6.2024, 13:23
Гость Rfhgsx, А новый кабель проложить от щита до водогр... 27.6.2024, 15:36
Shura_with_KINEF Цитата(Гость @ 27.6.2024, 15:36) Rfhgsx, ... 27.6.2024, 16:45
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.6.2024, 16:4... 27.6.2024, 16:58
Ваня Иванов Цитата(Гость @ 27.6.2024, 15:36) Rfhgsx, ... 27.6.2024, 17:58![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2026, 20:40 |
|
|
|
|