Электрощиток для дача |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электрощиток для дача |
26.6.2024, 10:12
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 17.6.2024 Пользователь №: 62314 |
Добрый день.
Появилась необходимость переделать щиток и проводку. Набросал пока такую схему щитка. Есть какие-то ошибки/нюансы или норм? Сразу уточнения к схеме: - к дому идут 3 фазы. - 5 комнат в доме + душ/туалет на улице + 2 "сарая" - до АВ 4мм2. после - 2,5мм2 - реле 63А просто потому, что цена такая же (+-100руб) как и на другие токи. - на свет решили не делать отдельные линии. - в средне-максимальном на "комнату" нагрузка будет не более 4кВт В идеале, конечно, пустить вместо 3 ДИФов 3 групповых С25, и на первые две группы по 2 УЗО (на те линии, где это требуется) и 1 УЗО на 3 группу, но так шибко дорого выходит, и даже не поможет, если сэкономить на однополюсных С16... Сообщение отредактировал prostokot - 26.6.2024, 12:34 |
|
|
![]() |
26.6.2024, 13:42
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Есть какие-то ошибки/нюансы или норм?... В Вашем "проекте" всего один недостаток - в нём нет достоинств! Ваш "проэкт" никуда не годится.Давайте бегло пройдёмся по каждому пункту: - реле 63А просто потому, что цена такая же (+-100руб) как и на другие токи... А нахрена оно Вам нужно?- на свет решили не делать отдельные линии... Это Вы зря так решили! При любой реконструкции домашней (квартирной) электропроводки первым делом следует разделить розеточные группы и группы освещения. Так Вы можете получить значительную экономию на электропроводке, т.к. для освещения более чем достаточно алюминия сечением 2,5 мм2 или меди сечением 1,5 мм2.- в средне-максимальном на "комнату" нагрузка будет не более 4кВт... При однофазном напряжении 220 В сила тока составит 18,18 А. Для защиты розеточной линии комнаты достаточно автомата номиналом 16 А с время-токовой характеристикой типа "В". Да, именно автомата на 16 А, а не на 20 А, потому что автомат на 16 А может не отключаясь длительно выдерживать нагрузку 16 × 1,13 = 18,08 А. Вы поняли, что от правильно выбранного номинала автомата и типа его ВТХ напрямую зависит противопожарная безопасность Вашего дома?Для защиты линии освещения будет более чем достаточно автомата 6 А с время-токовой характеристикой типа "В" (это при мощности освещения почти 1,5 кВт). ...В идеале, конечно, пустить вместо 3 ДИФов 3 групповых С25, и на первые две группы по 2 УЗО (на те линии, где это требуется) и 1 УЗО на 3 группу, но так шибко дорого выходит... В каком нахрен "идеале" !? Нафига Вам плодить лишние коммутационные аппараты и лишние контактные соединения? Оставьте диффавтоматы в покое! Шибко дорого выйдет, если Ваша хата (не дай Бог!) сгорит из-за безмозглой экономии.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 26.6.2024, 13:48 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
prostokot Электрощиток для дача 26.6.2024, 10:12
prostokot Ваня Иванов,
Если речь в про реле, то немного стр... 26.6.2024, 14:08
злой Цитата(prostokot @ 26.6.2024, 14:08) Посл... 26.6.2024, 14:19

Shura_with_KINEF Цитата(злой @ 26.6.2024, 14:19) Не пережи... 26.6.2024, 15:54

злой Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.6.2024, 15:5... 26.6.2024, 17:17

sasha4312 Цитата(злой @ 26.6.2024, 17:17) Олегу пыт... 26.6.2024, 18:18

Shura_with_KINEF Цитата(злой @ 26.6.2024, 17:17) ... и ста... 26.6.2024, 18:35

Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.6.2024, 18:3... 27.6.2024, 10:52
Shura_with_KINEF Цитата(prostokot @ 26.6.2024, 10:12) Появ... 26.6.2024, 17:01
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.6.2024, 17:0... 27.6.2024, 9:40
prostokot Обдумал и добавил пару АВ на свет.
Действительно, ... 26.6.2024, 17:29
Shura_with_KINEF Цитата(prostokot @ 26.6.2024, 17:29) По п... 26.6.2024, 20:47
Ваня Иванов Цитата(sasha4312 @ 26.6.2024, 18:18) Не п... 26.6.2024, 19:09
Костян челябинский Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2024, 22:09) sa... 26.6.2024, 21:07
prostokot ЦитатаОднако, насколько я вычитал, то перед УЗО вс... 26.6.2024, 20:05
prostokot Цитатапредставлены устройствами отключающими оба п... 26.6.2024, 21:16
prostokot Забавно... Я тут начал было рассматривать вариант ... 27.6.2024, 9:48
Олега Цитата(prostokot @ 27.6.2024, 9:48) На пр... 27.6.2024, 10:13
Гость Цитата(Костян челябинский @ 26.6.2024, 21... 27.6.2024, 10:52
Костян челябинский Цитата(Гость @ 27.6.2024, 12:52) Ваня, зр... 27.6.2024, 10:54
Олега Цитата(Костян челябинский @ 27.6.2024, 10... 27.6.2024, 11:34
Gordoncunty Помощь в трудоустройстве. Получите рекомендации и ... 7.7.2024, 7:12
Гость модыр на выходном? 7.7.2024, 16:29
Олега Цитата(Гость @ 7.7.2024, 16:29) модыр на ... 7.7.2024, 16:58![]() ![]() ![]() |
|