![]() Какая система заземления используется в здании? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Какая система заземления используется в здании? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.2.2019 Пользователь №: 55290 ![]() |
Всем привет.
Есть Дом культуры, введенный в эксплуатацию в 1948 году. От подстанции приходит 4-х проводный 3-х фазный кабель на этажный щит 1-го этажа. Другой такой же кабель от ТП на другой этаж и т.д. Т.е. одного общего ВРУ в здании нет. Глухозаземленная нейтраль. С каждого щита расходятся однофазные двухпроводные линии по комнатам. Пытаюсь разобраться, какая система заземления используется и склоняюсь к мысли, что никакая. Не TN, TN-C, TN-S, TN-C-S, а старая двухпроводная система питания. Чтоб говорить, что в ДК "TN" или "TN-C", проводка по комнатам должна быть выполнена трехжильным кабелем. Как соединяется тот же компьютер в кабинете с землей? Никак. Насколько я знаю, разделение совмещенного PEN проводника всегда должно выполняться на повторном заземлении, подключаемом только в главном распределительном щите здания. Только из него допускается использовать защитный нулевой проводник РЕ для разводки по комнатам. Прав ли я? |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Дайте ссылку на приведенный рисунок, шаманить не нужно... Уважаемые коллеги! Чтобы разобраться откуда "растут ноги" ошибки, о которой говорит коллега gomed12, необходимо разобраться, откуда взялся межгосударственный стандарт ГОСТ 30331.1-2013. Так вот, в названии этого стандарта присутствует обозначение IEC 60364-1:2005 взятое в скобки, которое свидетельствует, что за основу ГОСТ 30331.1-2013 взят международный стандарт IEC 603641:2005. Об этом прямо говорится во Введении стандарта ГОСТ 30331.1-2013:Разницу видите? Цитата Стандарт разработан на основе международного стандарта IEC 60364-1:2005 с учетом требований действующих межгосударственных нормативных документов. Однако ГОСТ 30331.1-2013 не является аутентичным переводом международного стандарта IEC 60364-1:2005, а является модифицированным, о чём говорится в п.5 раздела "Сведения о стандарте":Цитата Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту IEC 60364-1:2005 Low-voltage electrical installations. Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions (Низковольтные электрические установки. Часть 1. Основополагающие положения, оценка общих характеристик, определения). Модификация не обошла стороной и схему системы TN-C, о которой шла речь в предыдущих сообщениях. Дело в том, что в международном стандарте IEC 60364-1:2005 нет рисунка со схемой системы TN-C, т.к. эта система досталась нам по наследству ещё с советских времён. И тут поработали шаловливые ручонки небезызвестного доцента, к.т.н. Ю.В.Харечко, который и внёс эту схему вместе с вышеназванной ошибкой:![]() Так с лёгкой руки доцента, к.т.н. Ю.В.Харечко появилась ошибка, о которой говорил коллега gomed12. В свою очередь, инженер Ваня Иванов, как более грамотный специалист-практик, не мог спокойно смотреть на такое безобразие и привёл данную схему в соответствие со здравым смыслом. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 25.6.2024, 21:28 -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 23:04 |
|
![]() |