Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Использование УЗДП , Новые пожарные нормативы

elelektrik5544
сообщение 4.4.2024, 10:05
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 18.10.2010
Из: Подольск
Пользователь №: 19889



Добрый день, коллеги!
Столкнулся с заявкой на установку устройства защиты от дугового пробоя в социальных объектах.
Что нужно пожарникам?
Установить устройство на вводе? - тогда по ложной сработке социальный объект останется без напряжения.
Установить на некоторых линиях? Как выбрать линии?
У кого был опыт по реализации такого решения, прошу поделиться.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 4.4.2024, 18:10
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



По моему скромному разумению, сие устройство нужнее самим производителям, нежели потребителям.
Потребителям дешевле и эффективнее позвать электрика и подтянуть винтики в щитах и розетках.
То, что увеличение количества защитных устройств и их контактов повысит надёжность и безопасность электроснабжения... Это мудро.
Главное, производители щитков (вот они подрастут!) - тоже в доле...

Вот завтра замминистра автолампочек выйдет с инициативой: для повышения безопасности на дорогах в багажнике каждой машины должен быть труп должна быть жёлтая мигалка (только во такая!), которую надо ставить на крышу в случае угрозы безопасности. Всё. Дума проголосовала.
А законодательная инициатива состояла в том, что зять замминистра купил в китае три контейнера этого... добра - а девать некуда.

Сообщение отредактировал Roman D - 4.4.2024, 18:17


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы