Добрый день, коллеги!
Столкнулся с заявкой на установку устройства защиты от дугового пробоя в социальных объектах. Что нужно пожарникам? Установить устройство на вводе? - тогда по ложной сработке социальный объект останется без напряжения. Установить на некоторых линиях? Как выбрать линии? У кого был опыт по реализации такого решения, прошу поделиться. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3293 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Цитата Устройство защиты от дугового пробоя (далее УЗДП) предназначено для защиты участка цепи от последовательного или параллельного дугового пробоя т.е. для защиты участка цепи. Помогут ли решётки не на всех окнах первого этажа от кражи, взлома? Значит если защищать объект от пожара по причине электропроводки, надо защищать все цепи. Т.е. на каждую отходящую линию по УЗДП? Представляю ценник на щиток и его размеры распухшие в два раза. Самое смешное, что в случае пожара, вызванного совсем не электричеством, при расследовании причин пожара при отсутствии у хозяина не просроченных протоколов проверки электроустановки здания(объекта), причиной пожара будет названа неисправная электропроводка. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |