Какие требования по срокам проверки защиты от обрыва заземляющей жилы кабеля 6кВ,
питающий Драгу. И как Драгу считать,как передвижная электроустановка или предъявляются к ней особые требования. Не могу найти нормативные документы именно на Драгу.Помогите!!! |
|
|
![]() |
25.3.2024, 16:04
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8152 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Обычно эта жила в гибком кабеле КШВГ.
Драга- передвижная электроустановка. Переносное заземление для передвижной ячейки 6 кВ и драги выполняется на берегу, в дополнение к сваям, черпакам и "мертвякам", которые постоянно находятся в контакте с грунтом и водой. Какой толк от измерения, если вместе с заземляющей жилой кабеля оборвутся и фазные, если допущено его заиливание или перетяг из-за несвоевременного перемещения крепления троса с кабелем на берегу. По-моему, необходимо ориентироваться на срок эксплуатации в паспорте на кабель, после этого тупо менять его. Ориентироваться по требованиям к заземлению можно посмотреть для карьерных экскаваторов, драглайнов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Сергей2 Защита от обрыва заземляющей жилы кабеля 25.3.2024, 12:49
gomed12 Для штатной защиты от обрыва заземляющей жилы кабе... 25.3.2024, 23:08
Сергей2 На берегу стоит ЯКНО с БМРЗ , функция защиты в ней... 26.3.2024, 0:59
gomed12 Сами устанавливайте регламент.
После каждого перем... 26.3.2024, 9:33![]() ![]() ![]() |
|