Сечение кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сечение кабеля |
17.3.2024, 17:49
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 235 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Здравствуйте.
Вопрос у меня зрел давно. Но вот тут сталкнулся уже лично я. Продали кабель выполненный по ГОСТ 22483-2012. Сечение 3×2.5. Беру штангель- 2.26мм2. Да блин, как так. Уже браковал по петле такие кабели с пониженным сечением. Написал на завод. И вот ответ: Цитата Собственно вопрос. Право ли производство или оно парит мозги и экономит материал? Сообщение отредактировал Shapiton - 17.3.2024, 17:50 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
![]() |
18.3.2024, 21:46
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 690 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Здравствуйте. Вопрос у меня зрел давно. Но вот тут сталкнулся уже лично я. Продали кабель выполненный по ГОСТ 22483-2012. Сечение 3Ч2.5. Беру штангель- 2.26мм2. Да блин, как так. Уже браковал по петле такие кабели с пониженным сечением. Написал на завод. И вот ответ: Собственно вопрос. Право ли производство или оно парит мозги и экономит материал? Это как, браковать провод 2.26мм2 по петле? Если медный провод защищён автоматом В16 или С16, и при С16 ток петли фаза-ноль не меньше 180А, а при В16 ток петли не меньше 90А, то вполне пригодный кабель! Если меньше, то брать автомат на меньший ток, или менять кабель. (16х10х1.1 или 16х5х1.1, для автоматов с неизвестным разбросом, вместо множителя 1.1, берут множитель-1,41; для тепловых расцепителей и плавких вставок коэффициент во взрывоопасных помещениях -6; для обычных помещений - тройка). Номинальный длительный ток для меди 2.5мм2 - 25А, а для 2.26мм2 примерно 22-23А. На аллюминий ставьте автомат 10А. А производство хрен Вы переделаете! Пользуйтесь тем, что есть! Сообщение отредактировал sasha4312 - 18.3.2024, 22:28 |
|
|
18.3.2024, 23:53
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 235 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Это как, браковать провод 2.26мм2 по петле? Если медный провод защищён автоматом В16 или С16, и при С16 ток петли фаза-ноль не меньше 180А, а при В16 ток петли не меньше 90А, то вполне пригодный кабель! Если меньше, то брать автомат на меньший ток, или менять кабель. (16х10х1.1 или 16х5х1.1, для автоматов с неизвестным разбросом, вместо множителя 1.1, берут множитель-1,41; для тепловых расцепителей и плавких вставок коэффициент во взрывоопасных помещениях -6; для обычных помещений - тройка). Номинальный длительный ток для меди 2.5мм2 - 25А, а для 2.26мм2 примерно 22-23А. На аллюминий ставьте автомат 10А. А производство хрен Вы переделаете! Пользуйтесь тем, что есть! Ну не этот кабель конкретно и не по сечению. Был кабель проложенный шлефом 4×4мм2. Он по петле не прошёл на конце. Замерили сечение- 3.6 с хвостиком. Нашёл ТУ. В ТУ ничего про сечение нет. Как итог вернули продавцу. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
Shapiton Сечение кабеля 17.3.2024, 17:49
gomed12 Цитата(Shapiton @ 17.3.2024, 17:49) Право... 17.3.2024, 20:13
zoog Я бы посчитал и сечение и сопротивление, а потом -... 18.3.2024, 9:54
gomed12 Пусть производители разбавляют материал провода че... 18.3.2024, 11:21
Roman D Цитата(gomed12 @ 18.3.2024, 10:21) Пусть ... 19.3.2024, 8:30
Олега Цитата(sasha4312 @ 18.3.2024, 21:46) А пр... 19.3.2024, 15:22
Олега Цитата(Олега @ 19.3.2024, 15:22) Чо-та не... 19.3.2024, 22:23
Roman D Цитата(Олега @ 19.3.2024, 21:23) Так как,... 19.3.2024, 23:08
Олега Цитата(Roman D @ 19.3.2024, 23:08) Вопрос... 20.3.2024, 1:11
зануда Цитата(Shapiton @ 17.3.2024, 17:49) ...Се... 19.3.2024, 17:03
Roman D Цитата(зануда @ 19.3.2024, 16:03) мм? В т... 19.3.2024, 18:09
Shapiton Цитата(зануда @ 19.3.2024, 17:03) Вот с э... 26.3.2024, 15:21
Гость сочувствующий Сколько копий сломано за геометрические размеры... 23.3.2024, 2:47
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 23.3.2024, 1... 23.3.2024, 10:03
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 23.3.2024, 10:03) Кстати... 23.3.2024, 13:18![]() ![]() ![]() |
|