Ошибка частотного преобразователя , Ошибка частотного преобразователя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ошибка частотного преобразователя , Ошибка частотного преобразователя |
7.3.2024, 21:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 |
Доброго дня
Есть частотный преобразователь Easydrive GT200-4T0022G-B Стоит на моторредукторе конусного питателя(консуный букнер а внутри ворошитель со шнеком на конце). Моторредуктор 2.2 кВт. При увеличении нагрузки выходит в такую ошибку: E029 The wave limit flow timeout protection Если реально перегрузить то выходит уже четко в ошибку по перегрузке: E008 Motor overload Не могу понять что это может за ошибка. Дословный перевод не помогает мне понять в чем причина. Помогите пожалуйста понять что за ошибка 029 |
|
|
![]() |
10.3.2024, 23:56
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3411 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Не хочу опускаться до юридических аспектов (гарантия, шеф-наладка, обслуживание и пр.). Установка, похоже, никогда нормально не работала. Вся пуско-наладка на потребителе, на вас. Производитель оборудования или специализированная контора не занимались пуско-наладкой.
По технике видно, с ваших слов, что оптимальные обороты асинхронного двигателя ниже номинальных, а это потеря мощности по-любому, а ошибки то как раз по перегрузке. Первое предложение ещё раз перепроверить правильность монтажа. На моём веку были случаи, что без пусконаладки поставщика или изготовителя не удавалось запустить станок или оборудования самостоятельно, понятна жадность хозяина. Бывало наладчики от поставщика по месяцу сидели у станка с ноутбуком пока доведут его до ума. Если с монтажём всё правильно, искать надо не электронщика, а АСУТПшника, который разбирается в приводах и ПИД-регулировании. Либо обращаться в техподдержку в контору, которая работает с с приводами этой фирмы, например вот. Это первая, что попалась на просторах рунета. Чисто технически, из вашего описания хочется поменять редуктор(мотор-редуктор) на большее передаточное число, что бы выйти на частоту ближе к номинальной или выше. Но если первые предложения бесплатные, то это обойдётся в какую то сумму, вопрос какова цена простоя оборудования в смену. -------------------- |
|
|
uhi Ошибка частотного преобразователя 7.3.2024, 21:46
zoog В мануале д.б. полное описание. Возможно, это защи... 8.3.2024, 2:56
uhi Цитата(zoog @ 8.3.2024, 2:56) В мануале д... 8.3.2024, 9:52
переводчик Цитата(uhi @ 7.3.2024, 21:46) При увеличе... 8.3.2024, 11:54
zoog Цитата(uhi @ 8.3.2024, 9:52) всё что нахо... 8.3.2024, 12:51
uhi Цитата(zoog @ 8.3.2024, 12:51) там вообще... 8.3.2024, 21:12
zoog Пардон, действительно)
1) поискать другой мануал,... 8.3.2024, 21:43
uhi Цитата(zoog @ 8.3.2024, 21:43) Пардон, де... 9.3.2024, 0:21
zoog Цитата(uhi @ 9.3.2024, 0:21) 0. не вариан... 9.3.2024, 0:31
uhi Цитата(zoog @ 9.3.2024, 0:31) 0) ну это к... 9.3.2024, 1:01
zoog Цитата(uhi @ 9.3.2024, 2:01) 2. а можете ... 9.3.2024, 6:06
Shura_with_KINEF Очень не равномерная нагрузка на двигатель, с крат... 8.3.2024, 22:22
uhi zoog, я дико извиняюсь, так нам надо измерить сопр... 10.3.2024, 10:17
zoog Цитата(uhi @ 10.3.2024, 11:17) zoog, я ди... 11.3.2024, 6:51
uhi zoog, проверили обмотки. всё нормально...
Shura_w... 11.3.2024, 20:29
Shura_with_KINEF Цитата(uhi @ 11.3.2024, 20:29) но только ... 12.3.2024, 9:56
zoog Цитата(uhi @ 11.3.2024, 20:29) Сегодня вн... 13.3.2024, 2:51![]() ![]() ![]() |
|