Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.5.2021 Пользователь №: 58556 |
Силовые шины на прогреве,СИП50 грею 80кубов понижающим трансформатором 380. Общая нагрузка на выходе из трансформатора 200А на фазу. Прошёл по ниткам,показывает приблизительно по 3,6А. А СИП ПЛАВИТСЯ,что не так. Подскажите!!подключение треугольник,длина одной петли 25метров провод ПНСВ1,2. Подключал фазы АВ,АС,ВС и так все треугольники по очереди. Может ли перегреваются кабель из за большого числа ниток,ведь у меня трансформатор 80квт,а СИП 50 может держать 75 квт Сопротивление на выходе выставлено было 35в. Через неделю второй этап заливки бетона. Привезли ПНСВ 2мм. Так как у него удельное сопротивление в 2,5раза меньше,нарезал длину ниток длиннее по 50м. Всего насчитал 15ниток,подключать буду в треугольник,понижающий трансформатор пять ступеней от 35 до 90в. Интересует мнение человека на практике сталкивающимся с прогревом бетона,сколько ампер у меня будет на каждой нитке провода и хватит ли этого для прогрева бетона. Хватает ли мне моего СИП 50мм. Попрошу без флуда(типа скриншотов интернета,какой должен быть изгиб кабеля ПНСВ). Нужно именно мнение человека работавшего на прогреве бетона.
Сообщение отредактировал Alik751075 - 7.3.2024, 13:58 |
|
|
![]() |
29.2.2024, 18:21
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...длина одной петли 25метров провод ПНСВ1,2. Подключал фазы АВ,АС,ВС и так все треугольники по очереди. Может ли перегреваются кабель из за большого числа ниток... Конечно может! Однако Вы не указали количество "ниток", поэтому нам остаётся только гадать на кофейной гуще и смотреть в хрустальный шар (у кого он есть)... Попробуем подойти к решению данной проблемы с другой стороны: ![]() Красным цветом выделены наиболее вероятные нарушения. Возможно повредили изоляцию провода ПНСВ 1,2 во время его монтажа при температуре ниже -15°С, или радиусы изгиба провода делали менее допустимых 25 мм, или расстояния между проводами менее 15 мм. Да мало ли что ещё могли накосячить бетонщики, имеющие весьма поверхностные знания в области электротехники. По самым скромным подсчётам сопротивление 25 м провода ПНСВ 1,2 составляет около 2,7 Ом. К сожалению, ТС не указал выходное напряжение понижающего трансформатора, поэтому пока невозможно рассчитать силу тока одной "нитки". Кроме этого желательно знать и общее количество "ниток" на одну фазу. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
29.2.2024, 19:11
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3514 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
К сожалению, ТС не указал выходное напряжение понижающего трансформатора, поэтому пока невозможно рассчитать силу тока одной "нитки". Кроме этого желательно знать и общее количество "ниток" на одну фазу. Ваня Иванов, вот же прямо в топик-стартере: Цитата Прошёл по ниткам,показывает приблизительно по 3,6А. А СИП ПЛАВИТСЯ,что не так. Подскажите!!подключение треугольник,длина одной петли 25метров провод ПНСВ1,2 Из ваших данных по нагревательному проводу, там и у нагревательного повода изоляция должна была поплыть. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.2.2024, 21:10 -------------------- |
|
|
Alik751075 Перегрев питающего кабеля 28.2.2024, 15:16
zoog Как Вы считаете? Я полез в ПУЭ, там сказано, что д... 28.2.2024, 18:09
eugevict Цитата(zoog @ 28.2.2024, 18:09) Как Вы сч... 28.2.2024, 21:19
zoog Цитата(eugevict @ 28.2.2024, 22:19) И где... 28.2.2024, 23:05
eugevict Цитата(zoog @ 28.2.2024, 23:05) В школе. ... 29.2.2024, 12:12
zoog Цитата(eugevict @ 29.2.2024, 13:12) Ну да... 29.2.2024, 14:20
eugevict Цитата(zoog @ 29.2.2024, 14:20) Дак Вы не... 29.2.2024, 17:56
zoog Цитата(eugevict @ 29.2.2024, 18:56) И где... 29.2.2024, 20:14
Rezo Автор, а Вы кто и какое отношение имеете в данном ... 28.2.2024, 20:21
sovt Цитата(Alik751075 @ 28.2.2024, 15:16) Сил... 29.2.2024, 11:08
Alik751075 Цитата(sovt @ 29.2.2024, 11:08) а что за ... 7.3.2024, 7:37
zoog Цитата(Alik751075 @ 7.3.2024, 7:37) 80 кв... 7.3.2024, 8:30
Гость у нас обычный трансформатор 80кВа, питающий кабель... 29.2.2024, 11:19
Shura_with_KINEF Нет, eugevict, этот товарищ себе на уме, расчёт не... 29.2.2024, 12:27
eugevict Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.2.2024, 12:2... 1.3.2024, 13:14
sasha4312 Цитата(eugevict @ 1.3.2024, 13:14) Спасиб... 1.3.2024, 14:54
Гость Цитата(Rezo @ 28.2.2024, 20:21) Автор, а ... 29.2.2024, 14:21
Shura_with_KINEF zoogeugevict 29.2.2024, 21:13
zoog ОК, зря я начал разжигать. Мои извинения всем пос... 29.2.2024, 22:02
с2н5он а когда Вам дадут подобный ответ, что догадываться... 1.3.2024, 15:22![]() ![]() ![]() |
|