Силовые шины на прогреве,СИП50 грею 80кубов понижающим трансформатором 380. Общая нагрузка на выходе из трансформатора 200А на фазу. Прошёл по ниткам,показывает приблизительно по 3,6А. А СИП ПЛАВИТСЯ,что не так. Подскажите!!подключение треугольник,длина одной петли 25метров провод ПНСВ1,2. Подключал фазы АВ,АС,ВС и так все треугольники по очереди. Может ли перегреваются кабель из за большого числа ниток,ведь у меня трансформатор 80квт,а СИП 50 может держать 75 квт Сопротивление на выходе выставлено было 35в. Через неделю второй этап заливки бетона. Привезли ПНСВ 2мм. Так как у него удельное сопротивление в 2,5раза меньше,нарезал длину ниток длиннее по 50м. Всего насчитал 15ниток,подключать буду в треугольник,понижающий трансформатор пять ступеней от 35 до 90в. Интересует мнение человека на практике сталкивающимся с прогревом бетона,сколько ампер у меня будет на каждой нитке провода и хватит ли этого для прогрева бетона. Хватает ли мне моего СИП 50мм. Попрошу без флуда(типа скриншотов интернета,какой должен быть изгиб кабеля ПНСВ). Нужно именно мнение человека работавшего на прогреве бетона.

Сообщение отредактировал Alik751075 - 7.3.2024, 13:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
zoog
сообщение 28.2.2024, 18:09
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 842
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Как Вы считаете? Я полез в ПУЭ, там сказано, что для СИП-4 4х50 доп. ток - 150А, а у Вам 200, это же в 1,8 раза больше!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 28.2.2024, 21:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2369
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(zoog @ 28.2.2024, 18:09) *
Как Вы считаете? Я полез в ПУЭ, там сказано, что для СИП-4 4х50 доп. ток - 150А, а у Вам 200, это же в 1,8 раза больше!

И где такой арифметике могли научить ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 28.2.2024, 23:05
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 842
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(eugevict @ 28.2.2024, 22:19) *
И где такой арифметике могли научить ?

В школе. А Вы шо, на улице учились? Тоже круто, но не универсально, как оказываетсяicon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 29.2.2024, 12:12
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2369
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(zoog @ 28.2.2024, 23:05) *
В школе. А Вы шо, на улице учились? Тоже круто, но не универсально, как оказываетсяicon_wink.gif

Ну да, улица брехать не учит - там за базар надо отвечать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 29.2.2024, 14:20
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 842
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(eugevict @ 29.2.2024, 13:12) *
Ну да, улица брехать не учит - там за базар надо отвечать.

Дак Вы не обоснований спросили, а именно сами начали брехать.. задали б вопрос по теме - я на фиг никого не посылаю.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.2.2024, 13:27) *
Нет, eugevict, этот товарищ себе на уме, расчёт не показывает, а сразу результат и не в тех единицах, которые ждут.

Все ждут разных единиц, кто-то - Т перегрева, кто-то - разницу между ней и допустимой Т изоляции (которая тоже разная бывает), кто-то - как ему избежать ответственности за халтуру. Всё не предусмотреть, потому пишу только то, что известно наверняка. Ну а если электрики не знают, что провода греются квадратом тока - я не виноват.


Сообщение отредактировал zoog - 29.2.2024, 14:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 29.2.2024, 17:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2369
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(zoog @ 29.2.2024, 14:20) *
Дак Вы не обоснований спросили, а именно сами начали брехать.. задали б вопрос по теме - я на фиг никого не посылаю.

И где-же это я набрехал ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alik751075   Перегрев питающего кабеля   28.2.2024, 15:16
- - zoog   Как Вы считаете? Я полез в ПУЭ, там сказано, что д...   28.2.2024, 18:09
|- - eugevict   Цитата(zoog @ 28.2.2024, 18:09) Как Вы сч...   28.2.2024, 21:19
|- - zoog   Цитата(eugevict @ 28.2.2024, 22:19) И где...   28.2.2024, 23:05
|- - eugevict   Цитата(zoog @ 28.2.2024, 23:05) В школе. ...   29.2.2024, 12:12
|- - zoog   Цитата(eugevict @ 29.2.2024, 13:12) Ну да...   29.2.2024, 14:20
|- - eugevict   Цитата(zoog @ 29.2.2024, 14:20) Дак Вы не...   29.2.2024, 17:56
|- - zoog   Цитата(eugevict @ 29.2.2024, 18:56) И где...   29.2.2024, 20:14
- - Rezo   Автор, а Вы кто и какое отношение имеете в данном ...   28.2.2024, 20:21
- - sovt   Цитата(Alik751075 @ 28.2.2024, 15:16) Сил...   29.2.2024, 11:08
|- - Alik751075   Цитата(sovt @ 29.2.2024, 11:08) а что за ...   7.3.2024, 7:37
|- - zoog   Цитата(Alik751075 @ 7.3.2024, 7:37) 80 кв...   7.3.2024, 8:30
- - Гость   у нас обычный трансформатор 80кВа, питающий кабель...   29.2.2024, 11:19
- - Shura_with_KINEF   Нет, eugevict, этот товарищ себе на уме, расчёт не...   29.2.2024, 12:27
|- - eugevict   Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.2.2024, 12:2...   1.3.2024, 13:14
|- - sasha4312   Цитата(eugevict @ 1.3.2024, 13:14) Спасиб...   1.3.2024, 14:54
- - Гость   Цитата(Rezo @ 28.2.2024, 20:21) Автор, а ...   29.2.2024, 14:21
- - Ваня Иванов   Цитата(Alik751075 @ 28.2.2024, 15:16) ......   29.2.2024, 18:21
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Ваня Иванов @ 29.2.2024, 18:21) К ...   29.2.2024, 19:11
- - Shura_with_KINEF   zoogeugevict   29.2.2024, 21:13
- - zoog   ОК, зря я начал разжигать. Мои извинения всем пос...   29.2.2024, 22:02
- - с2н5он   а когда Вам дадут подобный ответ, что догадываться...   1.3.2024, 15:22