звезда/треугольник , отключается схема |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
звезда/треугольник , отключается схема |
| Гость_Гость_Роман_*_* |
20.3.2017, 16:13
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Такая проблема- эл.двигатель 37кВт. При переключении со звезды на треугольник отключается линейный пускатель и схема вырубается:это при подключенной нагрузке!На холостом ходу схема работает идеально!
От ТП до шкафа управления 400м. В чем загвоздка?Падение напряжения не влияет? |
|
|
![]() |
| Гость_фыв_* |
7.2.2024, 13:56
Сообщение
#2
|
|
Гости |
витковое замыкание
|
|
|
7.2.2024, 17:05
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
витковое замыкание Нет. запускается и может работать несколько дней. двигатель ABB 160 KW - какой номинальный ток ? Автомат Schneider TM250D У меня двигателя 90кВт ток 165А автомат CHINT NM-1 250 /200A Электромагнитный расцепитель 10In получается 2000 А. Пусковой ток такого двигателя будет не более 900 А. При переходе с звёзды на треугольник отключается. Затем собирал на 250 кВт номинальный ток 450А автомат установил CHINT NM 1 800 /800А при переключении проблем не было. Два старых двигателя вышли из строя в момент перехода с звёзды на треугольник (пробой изоляции) , примерно после десяти удачных запусков. Новые двигатели работают нормально. |
|
|
Гость_Роман_* звезда/треугольник 20.3.2017, 16:13
Pantryk Чтобы знать падение напряжения нужно еще сечение з... 20.3.2017, 16:19
ЛЕША А взять и померять!!! Чего гадать-то? 20.3.2017, 16:19
Гость Цитата(ЛЕША @ 20.3.2017, 16:19) А взять и... 5.2.2024, 15:56
Алексей Русов Такая же проблема:
Двигатель ABB 160 KW
Автомат Sc... 5.2.2024, 13:52
Гость Цитата(Алексей Русов @ 5.2.2024, 13:52) Т... 5.2.2024, 14:10
Алексей Русов Есть предположение, что контактор Y отключается с ... 5.2.2024, 15:11
rosck Добрый вечер. Собирал и запускал много раз схему ... 5.2.2024, 17:56
Митяй_ Скорее всего просадка напряжения при переключении ... 5.2.2024, 16:04
Алексей Русов Схема на одном реле времени
Сначала контактор КМ3 ... 5.2.2024, 20:00
Алексей Русов Пытались коммутировать контакторы кнопками попарно... 6.2.2024, 18:06
rosck Вопрос остается открытым.
Не понятно почему в одни... 6.2.2024, 18:38
eugevict Цитата(rosck @ 7.2.2024, 17:05) Два стары... 7.2.2024, 18:33
фыв двигатель ABB 160 KW - какой номинальный ток ?
Авт... 7.2.2024, 13:58
Алексей Русов Цитата(фыв @ 7.2.2024, 13:58) двигатель A... 8.2.2024, 0:42
фыв У вас номинальный ток двигателя 290А 7.2.2024, 14:32
фыв собрать цепи исключающие одновременное включение р... 7.2.2024, 17:10
фыв двигатели по схеме пуска звезда- треугольник желат... 7.2.2024, 17:16
фыв Остаточный магнетизм и слипание подвижного и
непод... 7.2.2024, 17:25
gomed12 Мы все виним себя в том, что схема не работает, ес... 8.2.2024, 2:13![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 8:05 |
|
|
|
|