Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

звезда/треугольник , отключается схема

Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 20.3.2017, 16:13
Сообщение #1





Гости






Такая проблема- эл.двигатель 37кВт. При переключении со звезды на треугольник отключается линейный пускатель и схема вырубается:это при подключенной нагрузке!На холостом ходу схема работает идеально!
От ТП до шкафа управления 400м. В чем загвоздка?Падение напряжения не влияет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_фыв_*
сообщение 7.2.2024, 13:56
Сообщение #2





Гости






витковое замыкание
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 7.2.2024, 17:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(фыв @ 7.2.2024, 14:56) *
витковое замыкание

Нет. запускается и может работать несколько дней.

Цитата(фыв @ 7.2.2024, 14:58) *
двигатель ABB 160 KW - какой номинальный ток ?
Автомат Schneider TM250D

У меня двигателя 90кВт ток 165А автомат CHINT NM-1 250 /200A
Электромагнитный расцепитель 10In получается 2000 А. Пусковой ток такого двигателя будет не более 900 А. При переходе с звёзды на треугольник отключается.
Затем собирал на 250 кВт номинальный ток 450А
автомат установил CHINT NM 1 800 /800А при переключении проблем не было. Два старых двигателя вышли из строя в момент перехода с звёзды на треугольник (пробой изоляции) , примерно после десяти удачных запусков. Новые двигатели работают нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Роман_*   звезда/треугольник   20.3.2017, 16:13
- - Pantryk   Чтобы знать падение напряжения нужно еще сечение з...   20.3.2017, 16:19
- - ЛЕША   А взять и померять!!! Чего гадать-то?   20.3.2017, 16:19
|- - Гость   Цитата(ЛЕША @ 20.3.2017, 16:19) А взять и...   5.2.2024, 15:56
- - Алексей Русов   Такая же проблема: Двигатель ABB 160 KW Автомат Sc...   5.2.2024, 13:52
- - Гость   Цитата(Алексей Русов @ 5.2.2024, 13:52) Т...   5.2.2024, 14:10
- - Алексей Русов   Есть предположение, что контактор Y отключается с ...   5.2.2024, 15:11
|- - rosck   Добрый вечер. Собирал и запускал много раз схему ...   5.2.2024, 17:56
- - Митяй_   Скорее всего просадка напряжения при переключении ...   5.2.2024, 16:04
- - Алексей Русов   Схема на одном реле времени Сначала контактор КМ3 ...   5.2.2024, 20:00
- - Алексей Русов   Пытались коммутировать контакторы кнопками попарно...   6.2.2024, 18:06
- - rosck   Вопрос остается открытым. Не понятно почему в одни...   6.2.2024, 18:38
- - фыв   витковое замыкание   7.2.2024, 13:56
|- - rosck   Цитата(фыв @ 7.2.2024, 14:56) витковое за...   7.2.2024, 17:05
|- - eugevict   Цитата(rosck @ 7.2.2024, 17:05) Два стары...   7.2.2024, 18:33
- - фыв   двигатель ABB 160 KW - какой номинальный ток ? Авт...   7.2.2024, 13:58
|- - Алексей Русов   Цитата(фыв @ 7.2.2024, 13:58) двигатель A...   8.2.2024, 0:42
- - фыв   У вас номинальный ток двигателя 290А   7.2.2024, 14:32
- - фыв   собрать цепи исключающие одновременное включение р...   7.2.2024, 17:10
- - фыв   двигатели по схеме пуска звезда- треугольник желат...   7.2.2024, 17:16
- - фыв   Остаточный магнетизм и слипание подвижного и непод...   7.2.2024, 17:25
- - gomed12   Мы все виним себя в том, что схема не работает, ес...   8.2.2024, 2:13