Обозначения на принципиальной схеме , ВРУ

Архитектор
сообщение 22.1.2024, 11:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.1.2024
Пользователь №: 61923



Обозначения на принципиальной схеме
Непонятные для нас обозначения на кабеле, которые идут к щиткам
Например, на кабеле, что идет к ЩР-1 написано: щр1-н1; 4-0,85-7,3-5-20-0,065-ВВГнг(А)-LS 5х4. Что значат все эти цифры?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 22.1.2024, 14:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18185
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не понятно, нахрена в группе наружного освещения при Рр=0,56кВт автомат 20А ?
А если еще мощу поделить на 3 фазы.. , да учесть длину (? - не увидел на схеме) линии с сечением 0,75 ...
Запросите расчет токов КЗ у автора..

Цитата(Архитектор @ 22.1.2024, 11:30) *
Непонятные для нас обозначения на кабеле..
Смотрите ГОСТ 21.608-2014

Прикрепленное изображение

Если какие-то отклонения, так тем более проектировщик обязан все расписать в этой табличке.

Сообщение отредактировал Олега - 22.1.2024, 14:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВитВит
сообщение 22.1.2024, 16:46
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 139
Регистрация: 12.7.2016
Из: Россия
Пользователь №: 49616



Цитата(Олега @ 22.1.2024, 17:22) *
Не понятно, нахрена в группе наружного освещения при Рр=0,56кВт автомат 20А ?
А если еще мощу поделить на 3 фазы.. , да учесть длину (? - не увидел на схеме) линии с сечением 0,75 ...
Запросите расчет токов КЗ у автора..

Смотрите ГОСТ 21.608-2014

Прикрепленное изображение

Если какие-то отклонения, так тем более проектировщик обязан все расписать в этой табличке.



Ну да. Тоже недавно испытывали щиты, в том числе освещения. Там при мощности 0,75 кВт хотя бы 10А стоит и хар-ка В. Но проверить петлю пока не удалось - позже будем. Но обычно не менее 140 А ток КЗ при длине около 120 м бывает, если 2,5мм2. А тут для такой мощности и сечения вообще не понятно, зачем 20А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 6:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены