![]() Можно ли просунуть гофру 20 мм в металлорукав 32 мм |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Можно ли просунуть гофру 20 мм в металлорукав 32 мм |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 54466 ![]() |
По холодному чердаку, по деревянной балке, проходит вводной кабель 3х4 мм2. Он в серой гофре 20 мм. Цельный участок, без коробок. В последнее время стало много мышей и крыс. Хочу поверх гофры одеть еще и металлорукав 32 мм (внутренний диаметр 25 мм, например вот такой https://www.tucai.com.cn/en/node/196) для дополнительной защиты. Пролезет ли гофра туда и не повредится ли она? Участок где- то 10-12 м. И вообще не повлияет ли это как-то отрицательно на серую гофру и на сам кабель?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
25 и 25, так что вряд ли, хотя ещё зависит от производителя
а чем Вам отечественный производитель не угодил, возьмите на 40 и не парьтесь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
25 и 25, Внешний диаметр 20-й гофротрубы - 20, (внутр. - 14,9) (тынц) Хочу поверх гофры одеть еще и металлорукав 32 мм.. Купи метр и проверь на впихуемость )) Для полной затяжки нужно снять гофру.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |