![]() Снижение потребления при работе через преобразователь частоты |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2022 Пользователь №: 59320 ![]() |
Добрый вечер. Может кто-нибудь подсказать, Почему при работе Эд через ПЧ и от контактора, при одинаковой скорости вращения потребление тока через ПЧ меньше чем через контактор. Имеется ЭД 280 кВт с номинальным током 521А, при работе через ПЧ, он потребляет всего, на входе в ПЧ 170 А. Если все так хорошо, то почему бы не применить везде ПЧ и экономить ЭЭ. Подскажите где собака зарыта
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Потребление через ПЧ больше (делим на КПД), а вот ток - меньше, ибо реактивная составляющая тока двигателя замыкается внутри ПЧ.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |