Добрый день. Ситуация такая. Срабатывает дифавтомат на линии скважинного насоса.
Прошу подсказать каким образом и с помощью какого оборудования можно проверить на наличие тока утечки кабель, который питает насос. Заранее благодарен за любую помощь в этом вопросе. Сообщение отредактировал Riz - 30.10.2023, 13:10 |
|
|
![]() |
3.11.2023, 10:31
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3343 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Если автоматы отходящих линий однополюсные, т.е. рубят только фазу, то отключив автомат, вы не избавляетесь от утечек по кабелю и цепи в целом, отключенной этим автоматом! Только полная разборка цепи, т.е. отключение и фазы и нейтрали кабеля, позволит исключить утечки по отключенному кабелю.
Опять-таки, в который раз повторяю, если речь вообще идёт об отключении дифавтомата по превышению дифференциального тока, а не по тепловой защите или по защите от сверхтоков (на к.з.). В дифавтомате, в отличие от УЗО, присутствуют все эти три защиты. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 3.11.2023, 10:33 -------------------- |
|
|
3.11.2023, 16:04
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.10.2023 Пользователь №: 61713 |
Если автоматы отходящих линий однополюсные, т.е. рубят только фазу, то отключив автомат, вы не избавляетесь от утечек по кабелю и цепи в целом, отключенной этим автоматом! Только полная разборка цепи, т.е. отключение и фазы и нейтрали кабеля, позволит исключить утечки по отключенному кабелю. Опять-таки, в который раз повторяю, если речь вообще идёт об отключении дифавтомата по превышению дифференциального тока, а не по тепловой защите или по защите от сверхтоков (на к.з.). В дифавтомате, в отличие от УЗО, присутствуют все эти три защиты. Да, автоматы однополюсные. Но если бы произощло КЗ, то они сработали бы тоже, верно? Хорошо, в этот раз я понял что нужно проверить. Попробую отключить хозпостройку целиком: фазу, ноль и заземление, посмотрим что будет происходить., чтобы исключить хотя бы кабель хозпостройки. Далее буду приобретать УЗО на 25А, заменю диф на него, посмотрим на результат. Это чтобы исключить сработку дифа по тепловой защите. Благодарю за комментарии. Сообщение отредактировал Riz - 3.11.2023, 16:05 |
|
|
Riz Поиск утечки тока в проводнике 30.10.2023, 13:08
Dimka1 Мегаометр 30.10.2023, 13:48
Shura_with_KINEF А почему вы решили, что проблема в кабеле? Может с... 30.10.2023, 13:55
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.10.2023, 13... 30.10.2023, 14:52
Rezo Цитата(Shura_with_KINEF)сопротивление в 5-10 кОм м... 30.10.2023, 15:51
с2н5он как смоделировать ситуацию близкую к реальной? есл... 30.10.2023, 16:32
Rezo Цитата(с2н5он)как смоделировать ситуацию близкую к... 30.10.2023, 16:57
Riz Всем спасибо за участие в обсуждении вопроса. Особ... 30.10.2023, 17:05
Dimka1 Включи насос через простой автомат и пользуйся пок... 30.10.2023, 17:28
Riz Цитата(Dimka1 @ 30.10.2023, 17:28) Включи... 30.10.2023, 17:44
Dimka1 Цитата(Riz @ 30.10.2023, 17:44) В принцип... 30.10.2023, 19:03
Roman D Цитата(Dimka1 @ 30.10.2023, 18:03) Прикуп... 30.10.2023, 19:13
Roman D Если утечка в насосе, то скоро его содержимое прев... 30.10.2023, 18:59
Rezo Цитата(Dimka1)пользуйся своим насосом дальше пока ... 30.10.2023, 19:33
Dimka1 Цитата(Rezo @ 30.10.2023, 19:33) И ... 30.10.2023, 19:36
Ваня Иванов Цитата(Riz @ 30.10.2023, 17:05) ...Нескол... 30.10.2023, 20:21
Rezo А в чём вообще большой смысл диф. на погружной нас... 30.10.2023, 22:44
Riz Благодарю за ответы Dimka1, Ваня Иванов, Rezo.
В и... 31.10.2023, 10:31
Гость Цитата(Riz @ 31.10.2023, 10:31) - просадк... 31.10.2023, 17:16
Shura_with_KINEF Цитата(Riz @ 31.10.2023, 10:31) просадка ... 31.10.2023, 17:50
Roman D Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.10.2023, 16... 1.11.2023, 15:40
Shura_with_KINEF Цитата(Roman D @ 1.11.2023, 15:40) Если д... 1.11.2023, 17:11
Roman D Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.11.2023, 16:1... 1.11.2023, 18:48
Shura_with_KINEF Цитата(Roman D @ 1.11.2023, 18:48) АВДТ? ... 1.11.2023, 20:24
Ваня Иванов Цитата(Riz @ 30.10.2023, 17:05) ...Нескол... 31.10.2023, 18:55
Shura_with_KINEF Цитата(Ваня Иванов @ 31.10.2023, 18:55) .... 31.10.2023, 22:58
Riz Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.10.2023, 22... 2.11.2023, 11:13
Roman D Цитата(Riz @ 2.11.2023, 10:13) В цепи нас... 2.11.2023, 12:24
Riz Цитата(Roman D @ 2.11.2023, 12:24) ...А д... 2.11.2023, 12:31
Shura_with_KINEF Цитата(Riz @ 2.11.2023, 11:13) Чем отлича... 2.11.2023, 14:33
Riz Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 14:3... 2.11.2023, 15:20
Shura_with_KINEF Цитата(Riz @ 2.11.2023, 15:20) Так как ко... 2.11.2023, 17:06
Riz Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 17:0... 2.11.2023, 17:24
Riz Всем спасибо за внимание к моему вопросу, ценю Ваш... 2.11.2023, 16:57
Shura_with_KINEF Дифавтомат на 10 мА в хозблоке не срабатывает, сра... 2.11.2023, 20:21
Riz Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 20:2... 3.11.2023, 0:13
Roman D Срабатывание означает: не весь ток, что прошел чер... 2.11.2023, 21:52
Roman D 220 В 7 кОм - те самые 30 мА.
0,5 МОм - норма.
За... 3.11.2023, 6:34
Roman D Если был бы транс 220/220, через него бы запустил:... 3.11.2023, 14:04
Riz Хозпостройку исключил. Перевесил на другую фазу. Н... 7.11.2023, 17:13![]() ![]() ![]() |
|