Добрый день. Ситуация такая. Срабатывает дифавтомат на линии скважинного насоса.
Прошу подсказать каким образом и с помощью какого оборудования можно проверить на наличие тока утечки кабель, который питает насос. Заранее благодарен за любую помощь в этом вопросе. Сообщение отредактировал Riz - 30.10.2023, 13:10 |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Несколько уточнений. Это свидетельствует о наличии естественных утечек. Неисправность диффавтомата и насоса исключены. Если бы насос разгерметизировался и туда попала вода, то при каждой попытке включения насоса диффавтомат срабатывал бы регулярно, т.к. находящийся в скважине насос просохнуть не сможет. Поэтому и КЗ в насосе также исключено, иначе диффавтомат тоже срабатывал бы регулярно.Дифавтомат заменил, но все равно срабатывает... Причем диф срабатывает не сразу, могут пройти сутки или двое. Автоматич. реле и насос при этом работают в штатном режиме... -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3222 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
...то при каждой попытке включения насоса диффавтомат срабатывал бы регулярно, т.к. находящийся в скважине насос просохнуть не сможет. Поэтому и КЗ в насосе также исключено, иначе диффавтомат тоже срабатывал бы регулярно. Может не КЗ, а просто замыкание. Какая регулярность, если насос включается когда кран открывают или горшок сливают?Автор темы даже не знает от чего дифавтомат срабатывает, а всё "утечки" ищет. Хотя цвет индикатора дифавтомата, по крайней мере нормального(правильного) точно показывает причину сработки: - КЗ, тепловая, или дифток. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 31.10.2023, 22:58 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.10.2023 Пользователь №: 61713 ![]() |
Может не КЗ, а просто замыкание. Какая регулярность, если насос включается когда кран открывают или горшок сливают? Автор темы даже не знает от чего дифавтомат срабатывает, а всё "утечки" ищет. Хотя цвет индикатора дифавтомата, по крайней мере нормального(правильного) точно показывает причину сработки: - КЗ, тепловая, или дифток. В цепи насоса находится обычный автомат, меньшего номинала чем диф, поэтому КЗ я и исключил из версий сработки дифа. Чем отличается КЗ от просто замыкания, и как на просто замыкание реагирует диф, к сожалению на данный момент я не в курсе, буду проводить ликбез. Это свидетельствует о наличии естественных утечек. Неисправность диффавтомата и насоса исключены. Если бы насос разгерметизировался и туда попала вода, то при каждой попытке включения насоса диффавтомат срабатывал бы регулярно, т.к. находящийся в скважине насос просохнуть не сможет. Поэтому и КЗ в насосе также исключено, иначе диффавтомат тоже срабатывал бы регулярно. Благодарю за помощь. Пока версия об естественных утечках, которые могут изменяться в течении года, у меня основная. К тому же в воде много железа, возможно этот факт имеет значение. Заказал диф на 100ма жду когда приедет чтобы установить. Сообщение отредактировал Riz - 2.11.2023, 12:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11201 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В цепи насоса находится обычный автомат, меньшего номинала чем диф ...А для чего? Может, это не диф, а УЗО? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.10.2023 Пользователь №: 61713 ![]() |
...А для чего? Может, это не диф, а УЗО? ![]() Для удобства отключения при необходимости. Автомат на 16А, кл.В, диф.на 25А на всю фазу. Ввод 3-х фазный в щиток. На каждой фазе по дифу. Немного проясню. Всю сеть и щитки собирал сам, приглашал только электрика сетевой компании кинуть сип с опоры до вводного автомата в щитке со счетчиком на столбе, поэтому все электрооборудование ставил конкретно под свои задачи. Общедомовой щиток, в котором находится проблемный диф, расположен в подвале, от столба с щитом со счетчиком до подвала идет подземная прокладка кабеля 5 жил, к щитку в подвале приходит 3 фазы, ноль и заземление(которое пока только на словах, его еще необходимо выполнить). Как и упоминал ранее на каждой фазе по дифу на 25А, далее после каждого дифа распределение по группам на отдельных автоматах с разными номиналами. Сообщение отредактировал Riz - 2.11.2023, 12:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3222 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Чем отличается КЗ от просто замыкания, и как на просто замыкание реагирует диф, к сожалению на данный момент я не в курсе, буду проводить ликбез При замыкании просто увеличивается на какую-то величину потребляемый ток, который может слегка превысить номинальный ток автомата, при этом автомат при таком превышении может сработать только лишь через минуты, а при коротком замыкании сработка автомата практически мгновенная, меньше секунды. В прочем, при появлении дифференциального тока превышающем уставку, сработка буде тоже мгновенной.А ссылка на ликбез в сообщении 26. В топикстартере Срабатывает дифавтомат на линии скважинного насоса. Теперь выясняется, что дифавтомат общий для фазы, а отходящие группы со своими защитными автоматами на каждой фазе по дифу на 25А, далее после каждого дифа распределение по группам на отдельных автоматах с разными номиналами. Так почему вообще сомнения в цепи насоса, а другие потребители, прицепленные к этому дифавтомату, так ли не погрешимы? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.10.2023 Пользователь №: 61713 ![]() |
При замыкании просто увеличивается на какую-то величину потребляемый ток, который может слегка превысить номинальный ток автомата, при этом автомат при таком превышении может сработать только лишь через минуты, а при коротком замыкании сработка автомата практически мгновенная, меньше секунды. В прочем, при появлении дифференциального тока превышающем уставку, сработка буде тоже мгновенной. А ссылка на ликбез в сообщении 26. В топикстартере Теперь выясняется, что дифавтомат общий для фазы, а отходящие группы со своими защитными автоматами Так почему вообще сомнения в цепи насоса, а другие потребители, прицепленные к этому дифавтомату, так ли не погрешимы? Так как конкретно на этой фазе висит щиток хозпостройки (автомат 16А) и насос (автомат 10А), в щитке хозпостройки отдельный вводной диф на 16А 10мА, он не отрабатывает когда происходит отключение проблемного дифа на 25А 30мА, отключающего фазу полностью. На 2-х других фазах висят потребители дома - там разделение идет по группам. Сообщение отредактировал Riz - 2.11.2023, 15:25 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |