Поиск утечки тока в проводнике |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Поиск утечки тока в проводнике |
30.10.2023, 13:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.10.2023 Пользователь №: 61713 |
Добрый день. Ситуация такая. Срабатывает дифавтомат на линии скважинного насоса.
Прошу подсказать каким образом и с помощью какого оборудования можно проверить на наличие тока утечки кабель, который питает насос. Заранее благодарен за любую помощь в этом вопросе. Сообщение отредактировал Riz - 30.10.2023, 13:10 |
|
|
![]() |
31.10.2023, 10:31
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.10.2023 Пользователь №: 61713 |
Благодарю за ответы Dimka1, Ваня Иванов, Rezo.
В итоге план такой: 1) Заменю диф на 100 мА(не так страшно, насос на отдельной фазе висит, на ней же висит хозпосторойка, но там собран свой щиток со своим дифом на 10мА) - это чтобы исключить естественную утечку тока по длине кабеля; 2) Если диф.на 100 мА будет срабатывать, то все же вытащу насос со скважины(только вот подожду когда мороза не будет, а то сейчас -5-10, обещают потепление), заменю на другой(временный, и не на такую глубину, хрен с ним с дебетом, ибо насос на 80 м погружения от 20-ки стоят в лучшем случае), трубу тоже придется заменить на покороче, далее буду разбираться в чем проблема насоса с привлечением квалифицированных кадров. Еще вопрос, может подскажете - просадка напряжения на фазе может быть причиной срабатывания дифа? |
|
|
31.10.2023, 17:50
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3346 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
просадка напряжения на фазе может быть причиной срабатывания дифа? Может, если просадка вызвана замыканием в насосе или его цепи. -------------------- |
|
|
1.11.2023, 15:40
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Может, если просадка вызвана замыканием в насосе или его цепи. Если диф имеет защиту от сверхтоков. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Riz Поиск утечки тока в проводнике 30.10.2023, 13:08
Dimka1 Мегаометр 30.10.2023, 13:48
Shura_with_KINEF А почему вы решили, что проблема в кабеле? Может с... 30.10.2023, 13:55
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.10.2023, 13... 30.10.2023, 14:52
Rezo Цитата(Shura_with_KINEF)сопротивление в 5-10 кОм м... 30.10.2023, 15:51
с2н5он как смоделировать ситуацию близкую к реальной? есл... 30.10.2023, 16:32
Rezo Цитата(с2н5он)как смоделировать ситуацию близкую к... 30.10.2023, 16:57
Riz Всем спасибо за участие в обсуждении вопроса. Особ... 30.10.2023, 17:05
Dimka1 Включи насос через простой автомат и пользуйся пок... 30.10.2023, 17:28
Riz Цитата(Dimka1 @ 30.10.2023, 17:28) Включи... 30.10.2023, 17:44
Dimka1 Цитата(Riz @ 30.10.2023, 17:44) В принцип... 30.10.2023, 19:03
Roman D Цитата(Dimka1 @ 30.10.2023, 18:03) Прикуп... 30.10.2023, 19:13
Roman D Если утечка в насосе, то скоро его содержимое прев... 30.10.2023, 18:59
Rezo Цитата(Dimka1)пользуйся своим насосом дальше пока ... 30.10.2023, 19:33
Dimka1 Цитата(Rezo @ 30.10.2023, 19:33) И ... 30.10.2023, 19:36
Ваня Иванов Цитата(Riz @ 30.10.2023, 17:05) ...Нескол... 30.10.2023, 20:21
Rezo А в чём вообще большой смысл диф. на погружной нас... 30.10.2023, 22:44
Гость Цитата(Riz @ 31.10.2023, 10:31) - просадк... 31.10.2023, 17:16
Shura_with_KINEF Цитата(Roman D @ 1.11.2023, 15:40) Если д... 1.11.2023, 17:11
Roman D Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.11.2023, 16:1... 1.11.2023, 18:48
Shura_with_KINEF Цитата(Roman D @ 1.11.2023, 18:48) АВДТ? ... 1.11.2023, 20:24
Ваня Иванов Цитата(Riz @ 30.10.2023, 17:05) ...Нескол... 31.10.2023, 18:55
Shura_with_KINEF Цитата(Ваня Иванов @ 31.10.2023, 18:55) .... 31.10.2023, 22:58
Riz Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.10.2023, 22... 2.11.2023, 11:13
Roman D Цитата(Riz @ 2.11.2023, 10:13) В цепи нас... 2.11.2023, 12:24
Riz Цитата(Roman D @ 2.11.2023, 12:24) ...А д... 2.11.2023, 12:31
Shura_with_KINEF Цитата(Riz @ 2.11.2023, 11:13) Чем отлича... 2.11.2023, 14:33
Riz Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 14:3... 2.11.2023, 15:20
Shura_with_KINEF Цитата(Riz @ 2.11.2023, 15:20) Так как ко... 2.11.2023, 17:06
Riz Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 17:0... 2.11.2023, 17:24
Riz Всем спасибо за внимание к моему вопросу, ценю Ваш... 2.11.2023, 16:57
Shura_with_KINEF Дифавтомат на 10 мА в хозблоке не срабатывает, сра... 2.11.2023, 20:21
Riz Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 20:2... 3.11.2023, 0:13
Roman D Срабатывание означает: не весь ток, что прошел чер... 2.11.2023, 21:52
Roman D 220 В 7 кОм - те самые 30 мА.
0,5 МОм - норма.
За... 3.11.2023, 6:34
Shura_with_KINEF Если автоматы отходящих линий однополюсные, т.е. р... 3.11.2023, 10:31
Riz Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.11.2023, 10:3... 3.11.2023, 16:04
Roman D Если был бы транс 220/220, через него бы запустил:... 3.11.2023, 14:04
Riz Хозпостройку исключил. Перевесил на другую фазу. Н... 7.11.2023, 17:13![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 15:08 |
|
|
|
|